Ixtim написал :
"Страшилка" от электроманов

Вам известны случаи подобных "взрывов" модульных аппаратов в этажных щитах жилых домов?
А со "взрыв-пакетниками" случаи не единичные.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

ВТБ! написал :
Вам известны случаи подобных "взрывов" модульных аппаратов в этажных щитах жилых домов?

Более того, мне известны случаи гораздо более серьезных аварий и происшествий с участием электричества. Любой элемент электрической сети, так или иначе, несет в себе опасность... Зачем нагнетать истерию с пакетниками, непонятно... Подозреваю, что в данном случае виной "обывательский" подход к эксплуатации электрохозяйства...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Ixtim написал :
Зачем нагнетать истерию с пакетниками, непонятно... Подозреваю, что в данном случае виной "обывательский" подход к эксплуатации электрохозяйства...

то есть боевые сводки о работе "в полях" многих форумчан-профи и многочисленные ролики на ютьюбе - это все фэйки и повод для шуток и ваших глупых ухмылок?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Нам, кстати, даже в учебном заведении рассказывали об опасности пакетных выключателей. Дедушка с большим опытом работы в советских сетях.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

andrewkhv написал :
боевые сводки о работе "в полях" многих форумчан-профи и многочисленные ролики на ютьюбе

"ютьюб" - помойка, однозначно...
про профи-форумчан - иногда(!), присутствует элемент "работы на публику"... Ах как страшно, ах как опасно! - но какой мастер!...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Ixtim написал :
"ютьюб" - помойка, однозначно...

ага, ютьюб-помойка, форум - сборище балаболов и пафосных белоручек, отвертку в руках не державших, только вы самый правильный и умный? так по-вашему? толстовато, однако. не катит.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

andrewkhv написал :
только вы самый правильный и умный?

исключительно ваш домысел...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Ixtim, извольте представить объяснение вашего сарказма и усмешек в 75 посте, во избежаиние дальнейших "домыслов" на ваш счет.

Ixtim написал :
"ютьюб" - помойка, однозначно...
про профи-форумчан - иногда(!), присутствует элемент "работы на публику"... Ах как страшно, ах как опасно! - но какой мастер!...

в моем случае у меня однофазная проводка или трехфазная?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Однофазная

автомат на ввод 2р 50А с предельным током короткого замыкания равного 4,5кА.

и далее узо на 50А или на63А 30мА

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

УЗО в подъезде на 100-300 мА, селективное.

нет в подъезде перед счетчиком в щитке будет автомат 2р 50А с предельным током короткого замыкания равного 4,5кА
с счетчка идет ввод в квартиру,где планируется узо для защиты от поражения током 30мА и далее на коробочку с автоматами

дак вот узо 63 или 50

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Сейдж, УЗО будет одно на всю квартиру? Тогда лучше разместить его в квартирном боксе, чтобы каждый раз в подъезд не выбегать. 50 или 63 А - не принципиально.

хорошо, я так и делаю узо в квартиру. ( диф автомат думаю не стоит...автомат в щитке и так есть)

еще вопрос

планируемая мощность всех включённых одновременно эл.приборов 13квт,

но это с запасом, реально еле еле до 12 дотягиваем, 11 с копейками это если зима и все что то делают)))глядят готовят стирают...это очень редко...камин, освещение

кабель на освещение протянул в щели между плитами..это правильно? или может его нужно как то защитить..Кабель ВВГ не горючий

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Сейдж, хватит вам этих 50А. Это и так порядка 11 кВА, с учетом тормознутости автомата можно будет и все 15 потреблять некоторое время. Главное, не ставить каких-нибудь адских проточников.

а если с проточной системой))) в будущем)))или все же 12квт будет 50А потянет?

Сейдж написал :
узо 63 или 50

У большинства производителей номиналы УЗО 25-40-63.
Промежуточных значений не делают - бессмысленно.

Сейдж написал :
кабель на освещение протянул в щели между плитами..это правильно?

Категорически не правильно.

Сейдж написал :
или может его нужно как то защитить..

Используйте каналы плит перекрытия!

Сейдж написал :
Кабель ВВГ не горючий

Во как...

Сейдж
не лезьте вы в проводку...с такими знаниями. Однофазную от 3 фазной не можете отличить.
Не берите грех на душу.
Удачи!