По почте могут прислать что угодно, куда угодно. Вообще можно с кем нибудь передать, например есть такой санаторий Геолог Казахстана называется он в КМВ находится туда ездят отдыхать куча народа с Казахстана он принадлежит мэрии Атэрау и в Пятигорском отделении ЭТМ можно купить. А человек вам привезет. конечно через опу но тоже выход.
Вот меня тоже вопрос интересует с каким контактором подключить РН111М, я его брал как вольтметр, но подумал, а почему не использовать его дублером УЗМ может порекомендуете?
MINik написал :
А человек вам привезет. конечно через опу но тоже выход.
проще в Омск съездить, на поезде 14 часов.
ksiman написал :
Этот комплектик будет стоить сильно дороже, но в принципе подойдёт
Читал инструкцию к ph-111 и в нём сказано что нагрузку больше 3,5 кВ отключать через магнитный пускатель.
Ессть ли разница между действием пускателя и этой моторного агрегата?
Суровый вариант
Время отключения мотор-редуктора около полсекунды. А у контактора лишь 10-20мс.
И хотя убедительных свидетельств того, что время срабатывания защиты в 0,5с слишком большое для защиты техники не было представлено, напротив, проведенные тесты показали, что вся испытанная чувствительная бытовая техника без проблем выдерживает 380-400В больше секунды, причем, многократно, в этом деле все же чем меньше (в разумных пределах) - тем лучше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вот был у меня такой марки ТДМ - его и днем было неплохо слышно, а вот ночью он вообще адски выл. Отдал товарищу для экспериментов. Модульные ЭКФы двухполюсные на 63А абсолютно бесшумны. Честно Хотя их думаю тоже на ABB сменить для "поддержания единого стиля" в щитке XD
MINik, а у меня каталога нет под рукой. Это вы лучше CS напишите.
Вот он:
Не знаю насчет Шнайдера и Леграна, т.к. в наших краях они не распространены. Зато ABB'шные в достатке)
То есть представитель Шнайдера есть (и даже возле дома), я туда на прошлых выходных гулял, но контакторы модульные не представлены (промышленных-куча). Есть еще их склад, где всего больше, но это ехать далеко, да и не особо надо. Я сейчас не практикую нифига)
MINik написал :
Можно еще поинтересоваться в каком каталоге в ABB_SYSTEM_PRO_2012 что то не нахожу такого. А что-нибудь Леграндовское или Шнайдеровское?
Леграндовские модульные контакторы для дома не советую брать - весьма ощутимо гудят.
Johnny27,
получается нужно реле напряжения управляющее контактором ESB 40-22, где номинальный ток 40А и 2 контакта на замыкание и 2 на размыкание.. нам как раз нужно разомкнуть цепь. По возвращении напряжения в норму контакты снова замыкаются, так?
MINik, а зачем 2 НЗ контакта? Брать уже 40-40, где все контакты НО, и параллелить по два. Когда напряжение в пределах нормы, РН подает питание на катушку контактора, при этом силовые контакты замыкаются, подавая напряжение на нагрузку.
Johnny27, так как каталога нет я не знаю как управлять этим контактором, поэтому и интересуюсь, а паралелить по два зачем? судя по описанию каждая пара до 40А может коммутировать
Нормальные контакторы рассчитаны на коммутацию ~400V на 2 полюса. Тут коммутация ~230V на 2 полюса. Соединять полюса последовательно ради лучшего дугогашения не имеет никакого смысла. А вот соединить попарно-паралельно смысл имеет
ВТБ! написал :
Параллельное соединение вовсе не гарантирует распределения нагрузки между полюсами.
Реального равномерного распределения нагрузки на параллельных контактах всё равно не будет. Параллелят контакты в основном для уменьшения вероятности отгорания в аварийных режимах. От залипания последовательное включение может и не спасти, т.к. часто при этом блокируется тяга и остальные контакты также не размыкаются
Шайтан-мотор со свистом пролетает как фанера над Парижем. Ибо заявленное в мануале время срабатывания 1 секунда. Но как говорит
Kamikaze написал :
проведенные тесты показали, что вся испытанная чувствительная бытовая техника без проблем выдерживает 380-400В больше секунды, причем, многократно, в этом деле все же чем меньше (в разумных пределах) - тем лучше.
Добавляете независимый расцепитель - и получаете моментальное расцепление.
А шайтан-мотор неспешно клювик опустит, а когда питание восстановится - подымет.
С контакторами, биполярными реле и симисторами мудрят из-за дороговизны шайтан-мотора.
ВТБ! написал :
Добавляете независимый расцепитель - и получаете моментальное расцепление.
А шайтан-мотор неспешно клювик опустит, а когда питание восстановится - подымет.
С контакторами, биполярными реле и симисторами мудрят из-за дороговизны шайтан-мотора.
Да итог мне тоже интересен.
Тобишь будет что то типа
РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат?
расцепители связаны между собой и автоматом и гасят его (АВ), а РН-113 когда параметры напряжения восстанавливаются активируют мотор, который плаааааааааааавно тянет вверх рычаги пакета расцепителей и автомата.
Как то так?
И требуется ли защищать реле напряжения автоматом? Если да то каким? В инструкции ничего не сказано, но в предложенном мне варианте был автомат С4А.
zu11u написал :
Тобишь будет что то типа
РН-113 + мотор + расцепитель минимального напряжения + расцепитель максимального напряжения + двухполюсный автомат?
Нет.
РН-111 + мотор + независимый расцепитель 220В с управлением от РН + автомат.
При превышении или снижении напряжения сработает расцепитель и вдогонку мотор опустит клювик.
Обзвонил всех поставщиков АВВ
эти 2 единственные что есть, остальное под заказ и 2 месяца ждать
Легранда нет, Шнайдера тоже
контакторы вообще никто не возит