Подскажите, нужно прикинуть, как что подключать, как мебель располагать. Совсем не разбираюсь, поэтому очень прошу помощи.
Однокомнатная квартира, электрощит собираюсь переносить (очень неудобно расположен) - придется как-то толи наращивать, толи заново прокладывать, но вопрос сейчас не в этом)))
1) Имею на руках проектные схемы - прилагаю. В них смущает то, пара розеток в комнате и еще пара в кухне соединены последовательно (или я не права?). Особенно плохо на кухне, получается нагрузка на эту пару (а они двойные, т.е 4 розетки) не больше 4,6 кВт?
2) Еще прикладываю план кухни и файл с необходимой техникой. В нем попыталась сгруппировать технику по принципу "рядом расположены" и при этом "допустимая нагрузка на кабель".
Жирным выделила те розетки, что уже имеются. В комнате они одинарные, на кухне двойные, я хочу установить тройные.
Остальные, видимо, придется прокладывать.
Для холодильника получается отдельный провод нужен? или можно протянуть от ближайшей розетки кабель? или его с освещением объединить?
3) Сколько автоматов (УЗО или чего там еще) на такую хотелку нужно?
Verbochka написал :
В них смущает то, пара розеток в комнате и еще пара в кухне соединены последовательно (или я не права?).
одна линия на кухню от застройщика,судя по схеме подключения и линии в комнату и санузел с частью коридора,итого три группы розеток+отдельно на варочную,причём в этих линиях и свет...
Verbochka написал :
Для холодильника получается отдельный провод нужен?
Это - "кайфики".
Verbochka написал :
или можно протянуть от ближайшей розетки кабель?
можно.Но тут надо решить
Verbochka написал :
толи наращивать, толи заново прокладывать
это большая разница - прицепляться к имеющейся проводке или "с нуля" всё планировать
Verbochka написал :
или его с освещением объединить?
это по существующей проводке одно и то же
Verbochka написал :
Сколько автоматов (УЗО или чего там еще) на такую хотелку нужно?
Verbochka написал :
Однокомнатная квартира, электрощит собираюсь переносить (очень неудобно расположен) - придется как-то толи наращивать, толи заново прокладывать, но вопрос сейчас не в этом)))
Если накладной щит,можно установить внутр.перетянуть ввод не получиться,наращивать вам тоже не разрешат.
Verbochka написал :
Остальные, видимо, придется прокладывать
Если есть возможность замените всю электр.от строителей, оставить только линию 3*6мм2 на кухню.
serj12 написал :
одна линия на кухню от застройщика,судя по схеме подключения и линии в комнату и санузел с частью коридора,итого три группы розеток+отдельно на варочную,причём в этих линиях и свет...
А по существующей схеме какая нагрузка максимальная допустима, например, для кухни, если туда идет одна линия? 4,6 что ли? (варочную не учитываю)
serj12 написал :
это большая разница - прицепляться к имеющейся проводке или "с нуля" всё планировать
разница, поэтому и спрашиваю, как целесообразней. Сделать правильно, минимизировав работы (затраты)
serj12 написал :
то можно и щит на 36 и 48 модулей забить,а можно и в 12 утрамбовать...
Так в этом и вопрос, как лучше утрамбовать
дружба написал :
Если накладной щит,можно установить внутр.перетянуть ввод не получиться,наращивать вам тоже не разрешат
Щит накладной (если я правильно понимаю), а что такое "установить внутр." утопить в стену? Придется, хотя это единственное место для прихожей (вешалки) в коридоре. Как-то доступ придется к нему оставлять.
А если переносить щит и проводку полностью заново, это сколько по деньгам, не подскажите?
дружба написал :
оставить только линию 3*6мм2 на кухню
Если переносить щит (вернее ставить его в новом месте), оставить линию 3*6мм2 не получится. А в чем резон ее оставлять?
Verbochka написал :
что такое "установить внутр." утопить в стену?
Да,утопить в стену,при этом прийдеться покупать другой счетчик на дин-рейку.Хотя попадаються "кадры" которые утапливают накладной щит,от строителей,экономят на счетчике+на щитке
Verbochka написал :
А если переносить щит
Щит вам не дадут перенести,только установить внутр.щит, на место накладного.
Verbochka написал :
это сколько по деньгам, не подскажите?
нет.
Verbochka написал :
Если переносить щит (вернее ставить его в новом месте), оставить линию 3*6мм2 не получится. А в чем резон ее оставлять?
Это линия на плиту,проложенна в стяжке,менять ее нет смысла.Не на ул.Народ.Ополчения находиться дом?Мне только по этому адресу попался дом где намешали освещение и розетки вместе+наростили все линии,и прикрили щитом.
А если не добавлять линий, можно всю технику подключить на том, что уже есть? Делают так себе, или потом проблем не огребешь? А на те провода, что сейчас есть, можно автоматы помощней поставить и какие максимально возможны? Может можно в комнате подключить часть кухонной техники, в комнате вроде есть запас?
Verbochka написал :
А если не добавлять линий, можно всю технику подключить
Вот вам бюджетный вариант.Вместо накладного щита устанавливаете внутр.щиток на 12 модулей,в него АВ+счетчик.На кухне находите линию 3*6мм2,устанавливаете еще один не большой щиток,в него устанавливаете АВ,УЗО подключаете кабель 3*6мм2,от него уже делаете разводку по кухне.Этого хватит для вашей бытовой техники,остаеться только удачно разместить щиток,чтоб не мешал устанавливать кухню и быт.технику.
Бюджетный вариант это ничего не менять.
Развесить на существующие розетки.
Если надо добавить розетки других местах, то провести от существующих.
Дешево и сердито.
Но жить будет.
Проживет вся кухонная техника и на одной линии (без печки). Причем легко...
Среди кухонной техники на самом деле реально жрущей много перечитывается по пальцам одной руки. И работает почти вся кухонная техника по нескольку минут, а то и секунд. И воспользоваться кучей техники одновременно практически невозможно. Не хватит рук/места для толпы народа.
DED@ПВО написал :
Простите, но озвучьте какие у Вас сейчас есть провода
Я могу сказать только какие должны быть по проекту - схема приложена к моему первому сообщению. 3*6мм2 и 1*2,5мм2. Вопрос по схеме возникает - почему коридорный автомат на 50А, а квартирный на 63?
А почему не дадут? Мне его надо ближе перенести к этажному щиту. Нельзя нарастить провода от прежнего места установки до нового, не знаю, с помощью клеммика или чего нибудь там? Почему от одной розетки к другой их можно соединять, а тут будет нельзя? Одна и та же линия....
дружба написал :
Вот вам бюджетный вариант.Вместо накладного щита устанавливаете внутр.щиток на 12 модулей,в него АВ+счетчик.На кухне находите линию 3*6мм2,устанавливаете еще один не большой щиток,в него устанавливаете АВ,УЗО подключаете кабель 3*6мм2,от него уже делаете разводку по кухне.Этого хватит для вашей бытовой техники,остаеться только удачно разместить щиток,чтоб не мешал устанавливать кухню и быт.технику
Интересная мысль. Спасибо, надо прикинуть. Наверно, потом придется Вас еще помучать вопросами
Verbochka написал :
А почему не дадут? Мне его надо ближе перенести к этажному щиту.
Попробуте обратиться к председателю ТСЖ может разрешит,перенести щит,и нарастить кабель..Мне не разрешали,только замена вводного кабеля-но это не реально.
Verbochka написал :
Наверно, потом придется Вас еще помучать вопросами
Будут,пишите
serj12 написал :
у вас там какие-то зверства со сбытом,технически проблем нет.
Товарищу разрешили,только условие чтоб работу выполняла фирма которая имеет лицензию,на установку муфт.