Здравствуйте, уважаемые форумчане!:) Делаю частичную замену электропроводки в 3-х комнатной квартире 1976г, газифицирована (полную не позволяет сделать недавний ремонт в двух комнатах). В кухне сделал одну группу розеток (АВВГ, 2*4-розетки и 2*2,5-свет) и отдельные две розетки для духового шкафа и холодильника (ВВГ, 3*4). Планирую протянуть в санузел - ВВГ, 3*4 и на лоджию – ВВГ, 3*2,5. Остальное остается по-прежнему: две группы Al, 2*2,5 (1-я гр. - зал, коридор, кухня, 2-я гр. – спальня, санузел, детская). Вследствие этого хочу сделать квартирный учетно-распределительный щит по такой схеме (я не профессионал, извиняюсь, если что не так:o). Вводной автомат и дифавтоматы фирмы АВВ, реле напряжения Новатек-электро РН-111М, контактор (норм.откр.) - какой смогу найти:( (возможно ЭКФ), автоматы ИЭК (в дальнейшем заменю на АВВ), счетчик оставлю тот же Гранит-1. Это у меня упрощенный «бюджетный» вариант получился без вводного узо(или АВДТ) 300ма и АВДТ на каждую группу. Все-таки АВВ стоит дорого:( ,но зато им я как-то больше доверяю исходя из прочитанного мною на форумах, да и не хочется делать лишних нагромождений, так как щит и без того большой получается ( ЩУРН 1/18 э 260*500*130). Сейчас сделано так: И вот такие вопросы:
1.Обязательно ли ставить на санузел АВДТ на 10мА или и 30 сойдет, если после ремонта там будет только 2 розетки – для стиралки и для фена/бритвы? 2.Куда подключить заземление – к нулю до счетчика или к корпусу подъездного щита, если в подъезде четырехпроводная система?

  1. Какого сечения кабель порекомендуете протянуть от подъездного щита до квартиры?
  2. Что посоветуете исправить в схеме? К сожалению, схемы нарисовал только от руки:( но вроде-бы видно. Если надо, могу и на компе сделать:) Заранее спасибо:)
0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

18.07.2013 в 11:24:09

Sergey18 написал : и отдельные две розетки для духового шкафа и холодильника (ВВГ, 3*4). Планирую протянуть в санузел - ВВГ, 3*4 и на лоджию – ВВГ, 3*2,5.

старые ошибки , курите форум

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

18.07.2013 в 11:24:59

и сделаете норм схемы , эти не разобрать

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 12:42:38

Вот то, что имеется
А это планируется:

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 12:45:55

Sergey18 написал : А это планируется

Быстренько забыли про Ваш фокус с коммутацией РЕ и сделали новую схему без АВ 3р!!!!!!. РЕ коммутации не подлежит ни при каких обстоятельствах!!!!!!!!!!! У Вас что, духовка стационарного подключения???? Наверняка в розетку или нет???? Раз квартира газифицирована, значит ни одного АВ более 16А на розетки быть не должно!!! Нет розеток на 20А, только на 16 и 10А!!!! Курите форум дальше, медленно и не спеша!!!!

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 12:51:41

DED@ПВО написал : РЕ коммутации не подлежит ни при каких обстоятельствах!!!!!!!!!!!

А если отгорит ноль до соединения N и PE проводников, то у меня на корпусах приборов фаза будет и я не смогу ее отключить.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 13:00:10

Sergey18 написал : А если отгорит ноль до соединения N и PE проводников, то у меня на корпусах приборов фаза будет и я не смогу ее отключить.

Для этого существует УЗМ51, он отключит! И при чем здесь РЕ???? По нему ток не течет в рабочем режиме, только в аварийном! До соединения N и РЕ сушествует PEN и делится он в этажном щите при отсутствии РЕ от ВРУ.

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 13:10:04

DED@ПВО написал : У Вас что, духовка стационарного подключения????

Духовой шкаф будет встроенный(еще не купили), если мощность не более 3-х кВт в максимальном режиме, то в розетку 16А, а если больше, то для нее специальная на 25А рядом стоит

0
Sergey18
Sergey18
Новичок

Регистрация: 05.07.2013

Набережные Челны

Сообщений: 46

18.07.2013 в 13:21:42

DED@ПВО написал : Для этого существует УЗМ51, он отключит!

Т.е можно применить УЗМ51 вместо РН-111м и контактора? Если я не ошибаюсь, то это будет даже надежнее, чем РН-111м и контактор неизвестно какой фирмы.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 13:21:59

Sergey18 написал : Духовой шкаф будет встроенный(еще не купили), если мощность не более 3-х кВт в максимальном режиме, то в розетку 16А, а если больше, то для нее специальная на 25А рядом стоит

Розетка 16А и кабель 3х2,5 это - 16*230=3,68kW; или 16*220=3,52kW. 3,52*1,13=3,977kW(фактически 4kW) долговременно, в течении более часа.. Вот если более 4kW, то стационар! И стало быть можно и к розетке 25А вместо электроплиты!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.07.2013 в 13:24:11

Sergey18 написал : Т.е можно применить УЗМ51 вместо РН-111м и контактора? Если я не ошибаюсь, то это будет даже надежнее, чем РН-111м и контактор неизвестно какой фирмы.

Можно и даже нужно!