Ново-сел
Ново-сел
Новичок

Регистрация: 22.07.2013

Москва

Сообщений: 9

22.07.2013 в 11:18:12

Добрый день,

Помогите пожалуйста советом. Делаем ремонт в квартире (П44-ТК) своими силами.

  • правильно ли так фиксировать/укладывать кабель (ВВГнг 3х2.5) (рис.1) для подготовки перед полусухой стяжкой?

  • правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку (рис.2)?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2013 в 11:23:30

Горизонтальные - нельзя

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.07.2013 в 11:25:40

а где там горизонтальные?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2013 в 11:26:14

Ново-сел написал :

  • правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку (рис.2)?

уточню: в панельных домах в несущих стенах горизонтально штрабить нельзя. Во всех остальных случаях можно

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2013 в 11:28:13

Metall написал : а где там горизонтальные?

на отсутствующем рисунке

Ново-сел написал : к щитку (рис.2)

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.07.2013 в 11:57:36

два рисунка вижу , горизонтальных не вижу. только вертикальные

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.07.2013 в 12:02:20

да, точно! 2 фотки там по фото определить несущая ли стена выбрана под щиток я не могу... Это вам к специалистам-железобетонщикам, которые в современных сериях домов разбираются... Ну, вообще-то вопрос о допустимости штрабления стены должен был возникнуть ещё до установки щитка... ага?

0
Ново-сел
Ново-сел
Новичок

Регистрация: 22.07.2013

Москва

Сообщений: 9

22.07.2013 в 17:53:53

ребята, кто подскажет можно ли так фиксировать кабель и делать штробы таким способом, как изображено на 2 рисунках? буду признателен за ответ.

0
Верный
Верный
Резидент

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

22.07.2013 в 18:08:22

На 1м точно можно, на 2м если вертикально тоже можно, вообще в этой стене есть уже кабель канал правда он с верху идет. Если я не путаю квартиру.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

22.07.2013 в 18:45:41

На 1-м фото нет штробы, только кабель видно. Кабель нужно в штробе фиксировать. а на полу- правильно (как на 1-м фото), только по полу его нужно в гофро-рукав заложить, под будущую стяжку ....

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.07.2013 в 19:18:37

Ново-сел написал : кто подскажет можно ли так фиксировать кабель

Используйте дюбель-хомуты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу