Старенькая хрущевка, на входе (сразу после счетчика) стоит УЗО. Визуально не видно чтобы щиток в парадном был к чему либо подключен, но напряжение между фазой и щитком 218 В, между нулем и щитком скачет от 1 до 0.1 В, сопротивление между нулем и щитком 16-18 Ом (для замера вытащил парочку удлинителей от розетки в квартире).
Собственно вопрос - стоит ли тянуть от щитка заземление или это в данном случае не нужно (бесполезно, опасно)?
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
Посититель написал :
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме .
А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).
leha написал :
А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).
короче. РЕ должно по уму делаться в РП.
РП это шкаф с предохранителями стоит в одном из подъездов.
Так поинмаю дом с газом и Ре просто нет.
Если нет то стояки скорее всего алюминий 6 квадрат.
Если так то РЕ делать нельзя и опасно. Ибо Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.
Забудьте про РЕ. Защищайтесь с помощью УЗО с диф током 0,03А
mvs87 написал :
Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.
более того, внимательно прочитайте
ПУЭ
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
То есть, фактически, при разделении PEN на PE и N это должно происходить не далее, чем во ВРУ, а по зданию PEN можно пускать только в системе TN-C и только для 3-фазных потребителей. То есть, PEN может существовать в составе индивидуального кабеля для питания двигателей лифтов, либо насосов и т.п., а для питания квартир - никаких PEN после ГЗШ!
leha написал :
в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно
Полезно дополнительно защитить линию тёплого пола ещё одним УЗО каскадом с общим.
И неплохо, если хотя бы одно из этих УЗО будет неэлектронным.
Alexiy, ну может не будем так категоричны? иначе выходит, что даже в [реконструированных] домах с 4-проводным стояком большого сечения TN-C-S с разделением в этажном щите организовать нельзя, даже если исправна СУП. Ясно, что такой вариант хуже чем разделение на ГЗШ, но все-таки лучше, чем двухпроводка.