Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2013 в 20:16:26

Старенькая хрущевка, на входе (сразу после счетчика) стоит УЗО. Визуально не видно чтобы щиток в парадном был к чему либо подключен, но напряжение между фазой и щитком 218 В, между нулем и щитком скачет от 1 до 0.1 В, сопротивление между нулем и щитком 16-18 Ом (для замера вытащил парочку удлинителей от розетки в квартире).

Собственно вопрос - стоит ли тянуть от щитка заземление или это в данном случае не нужно (бесполезно, опасно)?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

25.07.2013 в 20:28:02

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.07.2013 в 22:29:59

leha, Без фото разговор бессмыслен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2013 в 13:13:48

Посититель написал : Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет :) )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2013 в 13:15:36

Rumato написал : leha, Без фото разговор бессмыслен.

Фото щитка или счетчика-автоматов в квартире?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.07.2013 в 13:17:25

leha,

leha написал : Фото щитка или счетчика-автоматов в квартире?

Всего и что-бы номиналы автоматов можно было различить. P.S. На Поситителя внимание не обращайте, он все равно не ответит. В семье не без урода...

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.07.2013 в 13:23:48

leha написал : А можно проще - для гуманитариев (расчитывал услышать ответ да или нет )? Просто в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно (и можно ли при этом подключаться к щитку при описанных параметрах).

короче. РЕ должно по уму делаться в РП. РП это шкаф с предохранителями стоит в одном из подъездов. Так поинмаю дом с газом и Ре просто нет.

Если нет то стояки скорее всего алюминий 6 квадрат.

Если так то РЕ делать нельзя и опасно. Ибо Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.

Забудьте про РЕ. Защищайтесь с помощью УЗО с диф током 0,03А

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.07.2013 в 15:08:59

mvs87 написал : Ре отделять от нуля можно только при 16 квадрат по алюминию и 10-и по меди.

более того, внимательно прочитайте

ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.

То есть, фактически, при разделении PEN на PE и N это должно происходить не далее, чем во ВРУ, а по зданию PEN можно пускать только в системе TN-C и только для 3-фазных потребителей. То есть, PEN может существовать в составе индивидуального кабеля для питания двигателей лифтов, либо насосов и т.п., а для питания квартир - никаких PEN после ГЗШ!

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.07.2013 в 15:56:48

Alexiy, Может этот пункт 7.1.21. следует читать как разрешение на объединение, ранее разделенных проводников PE и N в один PEN для 5-проводки и все?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

26.07.2013 в 18:41:17

leha написал : сопротивление между нулем и щитком 16-18 Ом

Забудьте о трёхпроводке до реконструкции.

leha написал : стоит УЗО

leha написал : в ванной положили теплый пол (по квартире проводка менялась лет 10 назад, но все подключено 2-х жильным кабелем) и хочется понять стоит ли в данном случае предпринимать что-то дополнительно

Полезно дополнительно защитить линию тёплого пола ещё одним УЗО каскадом с общим. И неплохо, если хотя бы одно из этих УЗО будет неэлектронным.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.07.2013 в 08:19:26

Alexiy, ну может не будем так категоричны? иначе выходит, что даже в [реконструированных] домах с 4-проводным стояком большого сечения TN-C-S с разделением в этажном щите организовать нельзя, даже если исправна СУП. Ясно, что такой вариант хуже чем разделение на ГЗШ, но все-таки лучше, чем двухпроводка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу