28.07.2013 в 11:56:06
Уважаемые форумчане! Прошу помощи... Нарисовал схему ВУ. Нужны комментарии. 380 Вт, 12 кВт. Вводной автомат на 32А согласован в проекте :) Вводной автомат в боксе с возможностью пломбировки. На болтике ГЗШ, к которому крепится РЕN от СИП и на отходящем к счетчику нуле - сделаю отверстия для возможности пломбироавния (это если инспектора будут вредничать). Сразу поясню- на вывод из щита хотел поставить УЗО 63А 300 мА, но в нашей глуши не найдешь и по почте долго ждать... Заказал, жду, пока АВ Установка РММ47 и ОПС-1В тоже обязательна по проекту :(
Еще уточнение: ВУ размещен на фасаде дома, Зу - три штыря Ф20 по 3 метра, забитые треугольником, обварены полосой 40*4. Ввод в ВУ провод 1*10. Ввод в дом ВВГнг - 5*10
29.07.2013 в 01:00:58
Surikenus написал : Установка РММ47 и ОПС-1В тоже обязательна по проекту
Кем обязательна?
И это пройдёт ...
29.07.2013 в 10:02:15
Ну в итоге ведь сошлись на мнении - что лишним он не будет... У меня схема имеет право на жизнь?
29.07.2013 в 12:58:24
подключение приборов правильное? А то мне сказали, что: "РММ47 вреден в данном случае! Это не говоря что он не правильно подключен и его скорей всего не разрешат ставить до счетчика, так как он потребляет электроэнергию.
УЗИП подключен не правильно, неэффективно!" вот я и засомневался - наши проектировщики те еще....
Может правильнее вход на счетчик взять со входов ОПС1???
29.07.2013 в 21:33:59
Ауууууууу
29.07.2013 в 22:23:25
Surikenus написал : Ауууууууу
29.07.2013 в 23:40:15
Насчет последнего пункта не понял... Развернуть что?
30.07.2013 в 00:08:13
Surikenus написал : Развернуть что?
Переставить вводной и УЗИП влево, а счётчик с автоматом - вправо. Если щит не позволяет это сделать, хотя-бы счётчик подключить правильно
30.07.2013 в 11:56:55
Ну счетчик то я подключу как надо (это просто схематично нарисовал). А вот смысл от переноса не пойму... Просветите какая разница? Отображу зеркально и что это изменит? Кстати по поводу разделения РЕN на двух шинках РЕ и N это обязательно? а то в другой ветке читал, что можно на одной массивной шине во ВУ, а затем дома уже на две шины?
30.07.2013 в 12:30:12
Surikenus написал : А вот смысл от переноса не пойму... Просветите какая разница? Отображу зеркально и что это изменит?
При монтаже щита, желательно придерживаться правила прохождения слава-направо и сверху-вниз :)
30.07.2013 в 12:52:20
Вот так лучше?
30.07.2013 в 13:15:10
Ноль на Узо лучше взять со щетчика или с шины рабочего нуля? Шина рабочего нуля (N) на изоляторах, шина заземления (PE) напрямую на корпус?
30.07.2013 в 13:18:00
Surikenus написал : Ноль на Узо лучше взять со щетчика или с шины рабочего нуля? Шина рабочего нуля (N) на изоляторах, шина заземления (PE) напрямую на корпус?
Ноль надо брать как нарисовано в схеме подключения счётчика :) Нулевую шину в данном случае можно ставить без изолятора
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу