Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

28.07.2013 в 11:56:06

Уважаемые форумчане! Прошу помощи... Нарисовал схему ВУ. Нужны комментарии. 380 Вт, 12 кВт. Вводной автомат на 32А согласован в проекте :) Вводной автомат в боксе с возможностью пломбировки. На болтике ГЗШ, к которому крепится РЕN от СИП и на отходящем к счетчику нуле - сделаю отверстия для возможности пломбироавния (это если инспектора будут вредничать). Сразу поясню- на вывод из щита хотел поставить УЗО 63А 300 мА, но в нашей глуши не найдешь и по почте долго ждать... Заказал, жду, пока АВ Установка РММ47 и ОПС-1В тоже обязательна по проекту :(

Еще уточнение: ВУ размещен на фасаде дома, Зу - три штыря Ф20 по 3 метра, забитые треугольником, обварены полосой 40*4. Ввод в ВУ провод 1*10. Ввод в дом ВВГнг - 5*10

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.07.2013 в 01:00:58

Surikenus написал : Установка РММ47 и ОПС-1В тоже обязательна по проекту

Кем обязательна? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125923

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

29.07.2013 в 10:02:15

Ну в итоге ведь сошлись на мнении - что лишним он не будет... У меня схема имеет право на жизнь?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

29.07.2013 в 10:33:42

Surikenus написал : У меня схема имеет право на жизнь?

На корпус щита ещё отвод нужен.

Surikenus написал : Нарисовал схему ВУ.

Вы же по проекту рисовали...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

29.07.2013 в 12:58:24

подключение приборов правильное? А то мне сказали, что: "РММ47 вреден в данном случае! Это не говоря что он не правильно подключен и его скорей всего не разрешат ставить до счетчика, так как он потребляет электроэнергию.

УЗИП подключен не правильно, неэффективно!" вот я и засомневался - наши проектировщики те еще....

Может правильнее вход на счетчик взять со входов ОПС1???

0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

29.07.2013 в 21:33:59

Ауууууууу

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.07.2013 в 22:23:25

Surikenus написал : Ауууууууу

  • нижние клеммы УЗИП посадить на ГЗШ раздельно
  • на счётчик вести от УЗИП
  • подключить счётчик правильно
  • добавить нулевую шину (для корректного разделения PEN)
  • монтаж перевернуть по горизонтали
0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

29.07.2013 в 23:40:15

Насчет последнего пункта не понял... Развернуть что?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 00:08:13

Surikenus написал : Развернуть что?

Переставить вводной и УЗИП влево, а счётчик с автоматом - вправо. Если щит не позволяет это сделать, хотя-бы счётчик подключить правильно

0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

30.07.2013 в 11:56:55

Ну счетчик то я подключу как надо (это просто схематично нарисовал). А вот смысл от переноса не пойму... Просветите какая разница? Отображу зеркально и что это изменит? Кстати по поводу разделения РЕN на двух шинках РЕ и N это обязательно? а то в другой ветке читал, что можно на одной массивной шине во ВУ, а затем дома уже на две шины?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 12:30:12

Surikenus написал : А вот смысл от переноса не пойму... Просветите какая разница? Отображу зеркально и что это изменит?

При монтаже щита, желательно придерживаться правила прохождения слава-направо и сверху-вниз :)

0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

30.07.2013 в 12:52:20

Вот так лучше?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 13:13:51

Surikenus написал : Вот так лучше?

Можно и так :)

0
Аватар пользователя
Surikenus

Местный

Регистрация: 28.07.2013

Лебедянь

Сообщений: 48

30.07.2013 в 13:15:10

Ноль на Узо лучше взять со щетчика или с шины рабочего нуля? Шина рабочего нуля (N) на изоляторах, шина заземления (PE) напрямую на корпус?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 13:18:00

Surikenus написал : Ноль на Узо лучше взять со щетчика или с шины рабочего нуля? Шина рабочего нуля (N) на изоляторах, шина заземления (PE) напрямую на корпус?

Ноль надо брать как нарисовано в схеме подключения счётчика :) Нулевую шину в данном случае можно ставить без изолятора

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.