Гурвинек
Гурвинек
Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 121

30.07.2013 в 21:33:13

Всем привет!

Прошу помочь.

Плиточник при облицовке стены в ванной залил в подрозетник плиточный клей. Розетка легранд влагозащищенная, артикул 774120. В момент облицовки, как я вижу по результату, шторку он снял и соотвественно защитный козырек, который прикрывает модуль розетки от стакана. Вопрос криминал ли это? Надо ли менять розетку? Или достаточно просто отчистить от клея? Мог ли клей попасть внутрь модуля?

PS. ПЦ щас узнал, что розетка была под напругой, когда плиточник работал.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 21:38:06

В любом случае демонтировать и смотреть, что там залито

0
Гурвинек
Гурвинек
Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 121

30.07.2013 в 21:46:46

Не хочу залезать самостоятельно, работает фирма по договору, потом трудно будет что-то доказывать, если своими руками залезу. Мне надо понять, завтра предъявлять подрядчику замену розетки или просто сказать плиточнику, чтобы отчистил ее Кто нибудь знает, как она устроена есть ли отверстия с верхней стороны модуля? и вообще если даже в модуль попал раствор, это плохо? или может я зря напрягся?

0
iyri
iyri
Эксперт

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

30.07.2013 в 21:47:36

ksiman написал : демонтировать

и удалить остатки клея. (почему не сработало УЗО? клей поди на водной основе?) в дальнейшем чревато при повышенной влажности появление фазы на штукатурке.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.07.2013 в 21:50:01

Гурвинек написал : работает фирма по договору

Гурвинек написал : завтра предъявлять подрядчику замену розетки

мне этот вариант нравится. Фирма. Договор. Накосчили - все, розетку в помойку ставьте новую, а эту себе забирайте

0
Гурвинек
Гурвинек
Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 121

30.07.2013 в 21:54:16

почему не сработало УЗО

Для меня загадка, УЗО исправно, тест делаю раз в месяц, месяца два назад получилось так, что проверил "в бою". А может все таки проводимость клея низкая и утекать по стене некуда)

Но замечание приму к сведению, спасибо. На эту розетку отдельный автомат, первое что сделал обесточил розетку.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 21:55:44

Жидкий раствор очень хорошо проводит эл-во. А утекать есть куда - PE рядом

0
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

30.07.2013 в 21:58:20

Если

Гурвинек написал : Плиточник при облицовке стены в ванной

и

Гурвинек написал : На эту розетку отдельный автомат

то может быть все таки не автомат, а УЗО? Или имелся ввиду диф-автомат?

Solovey написал : Фирма. Договор. Накосчили - все, розетку в помойку ставьте новую, а эту себе забирайте

И то правда! Вы ведь деньги им платите за результат, а не за то, чтобы самому решать косяки этой фирмы!

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Гурвинек
Гурвинек
Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 121

30.07.2013 в 22:12:15

Solovey написал : мне этот вариант нравится. Фирма. Договор. Накосчили - все, розетку в помойку ставьте новую, а эту себе забирайте

Pekkonen написал : И то правда! Вы ведь деньги им платите за результат, а не за то, чтобы самому решать косяки этой фирмы!

Дык другой вопрос, который я хочу понять - надо менять или нет? А то это нервотрепка и выслушивание доказательств того, что ничего страшного не произошло и можно не менять. Типа "вот смотрите какая тряпочка белоснежная, оп-оп-оп, розетка ваша блестит".

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.07.2013 в 23:07:38

A где прокладка IР44 между суппортом и стеной, уходящая вглубь коробки и закрывающая механизм со всех сторон? Или у Lеgrаnd другая конструкция влагозащиты?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

30.07.2013 в 23:33:56

Гурвинек написал : работает фирма по договору, потом трудно будет что-то доказывать, если своими руками залезу.

Вот и предьявите претензии "фирме". И заодно спросите у них каким образом плиточный клей туда попал? Заставьте их купить новую розетку, и установить. Не мешало бы подрозетник установить нормально, по центру плитки, или что бы центр коробки совпал с горизонтальным швом....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.