03.08.2013 в 21:09:58
Приветствую вас, форумчане. Планирую замену проводки в отдельной комнате (от счетчика до комнаты и внутри последней). Вот такую схему набросал
Все кабели ВВГ нг 3х2,5 Как считаете, приемлема такая схема? И какой по характеристикам диф.автомат поставить? Так же планирую прокладывать по потолку, есть ли необходимость в гофре или кабель-канале?
03.08.2013 в 21:30:07
норм схема. но лучше отделить свет отдельной линией 3*1,5 10А. и кондей отдельной линией 3*2,5 16А.
03.08.2013 в 21:34:29
commax написал : Вот такую схему набросал
Если нагрузочной способности одной линии Вам хватит, то нормально. Только соединения в распредкоробке сделайте качественные
03.08.2013 в 23:05:36
commax написал : Вы только скажите как, а я уж сделаю :)
Про методы соединений можно почитать в соответствующей теме
04.08.2013 в 23:25:31
И снова здравствуйте форумчане. Появилось несколько вопросов. Картина такая:
Есть две пары АВ, но в одной паре они разные (см. изобр.). Так может быть? Первая пара отключает пол квартиры (комната, кухня, ванная, коридор), вторая также (3 комнаты). Свою комнату отдельно я обесточить не могу, придется обрезанный конец заизолировать и так и оставить под напряжением. Но вопрос не в этом. Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)? Может мне вообще эти АВ поменять? :cool:
04.08.2013 в 23:37:04
commax написал : И снова здравствуйте форумчане. Появилось несколько вопросов. Картина такая:
Есть две пары АВ, но в одной паре они разные (см. изобр.). Так может быть? Первая пара отключает пол квартиры (комната, кухня, ванная, коридор), вторая также (3 комнаты). Свою комнату отдельно я обесточить не могу, придется обрезанный конец заизолировать и так и оставить под напряжением. Но вопрос не в этом. Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)? Может мне вообще эти АВ поменять? :cool:
в мусорку эти автоматы . срочнейше... ставить однополюсные автоматы(или пробки) раздельно на фазу и ноль запрещено !
04.08.2013 в 23:38:16
commax написал : Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)?
что за бред? вы уже в старпосте привели схему .вам ответили ....
04.08.2013 в 23:53:52
Metall написал : что за бред? вы уже в старпосте привели схему .вам ответили ....
Там я просто не указал эти АВ, но мой диф. надо тоже запитать параллельно.
05.08.2013 в 00:00:36
Значит схема меняется: после счетчика ставлю УЗО 25 А, далее три двухполюсных АВ 16 А (1-вместо 1 пары, 2-вместо 2 пары, 3-на мою комнату). Так?
05.08.2013 в 00:03:47
commax, Ставите УЗО 40А и далее АВ. Кстати а вводной АВ на сколько????
05.08.2013 в 00:18:09
DED@ПВО написал : Кстати а вводной АВ на сколько????
Я не в курсе, в квартире его нет. В подъезде вообще эл.щитки отсутствуют.
05.08.2013 в 00:22:16
commax написал : Я не в курсе, в квартире его нет. В подъезде вообще эл.щитки отсутствуют.
Опаньки.... . Так узнайте у электриков.
05.08.2013 в 00:29:12
А вот еще вопрос. К нам в квартиру входят 4 жилы - 2 фазы 2 ноля. Одна пара подключена, вторая фаза не используется (замотана синей изолентой), второй ноль прикручен к железному корпусу, что на фото со счетчиком - это типа земля. Это нормально?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.