Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3950243

Приветствую вас, форумчане. Планирую замену проводки в отдельной комнате (от счетчика до комнаты и внутри последней). Вот такую схему набросал

Все кабели ВВГ нг 3х2,5
Как считаете, приемлема такая схема? И какой по характеристикам диф.автомат поставить?
Так же планирую прокладывать по потолку, есть ли необходимость в гофре или кабель-канале?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

норм схема. но лучше отделить свет отдельной линией 3*1,5 10А. и кондей отдельной линией 3*2,5 16А.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

commax написал :
Вот такую схему набросал

Если нагрузочной способности одной линии Вам хватит, то нормально. Только соединения в распредкоробке сделайте качественные

ksiman написал :
Только соединения в распредкоробке сделайте качественные

Вы только скажите как, а я уж сделаю

ksiman написал :
Если нагрузочной способности одной линии Вам хватит, то нормально.

Основное: свет, ноут, телек, кондер (летом).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

commax написал :
Вы только скажите как, а я уж сделаю

Про методы соединений можно почитать в соответствующей теме

И снова здравствуйте форумчане. Появилось несколько вопросов. Картина такая:

Есть две пары АВ, но в одной паре они разные (см. изобр.). Так может быть?
Первая пара отключает пол квартиры (комната, кухня, ванная, коридор), вторая также (3 комнаты). Свою комнату отдельно я обесточить не могу, придется обрезанный конец заизолировать и так и оставить под напряжением. Но вопрос не в этом. Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)?
Может мне вообще эти АВ поменять?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

commax написал :
И снова здравствуйте форумчане. Появилось несколько вопросов. Картина такая:

Есть две пары АВ, но в одной паре они разные (см. изобр.). Так может быть?
Первая пара отключает пол квартиры (комната, кухня, ванная, коридор), вторая также (3 комнаты). Свою комнату отдельно я обесточить не могу, придется обрезанный конец заизолировать и так и оставить под напряжением. Но вопрос не в этом. Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)?
Может мне вообще эти АВ поменять?

в мусорку эти автоматы . срочнейше... ставить однополюсные автоматы(или пробки) раздельно на фазу и ноль запрещено !

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

commax написал :
Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)?

что за бред? вы уже в старпосте привели схему .вам ответили ....

Metall написал :
что за бред? вы уже в старпосте привели схему .вам ответили ....

Там я просто не указал эти АВ, но мой диф. надо тоже запитать параллельно.

Значит схема меняется: после счетчика ставлю УЗО 25 А, далее три двухполюсных АВ 16 А (1-вместо 1 пары, 2-вместо 2 пары, 3-на мою комнату). Так?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

commax,
Ставите УЗО 40А и далее АВ. Кстати а вводной АВ на сколько????

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

commax написал :
далее три двухполюсных АВ 16 А

достаточно однополюсных .

commax написал :
Так?

если вводной не более 25А то так. но лучше УЗО на 40 сразу поставить.

DED@ПВО написал :
Кстати а вводной АВ на сколько????

Я не в курсе, в квартире его нет. В подъезде вообще эл.щитки отсутствуют.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

commax написал :
Я не в курсе, в квартире его нет. В подъезде вообще эл.щитки отсутствуют.

Опаньки.... . Так узнайте у электриков.

А вот еще вопрос. К нам в квартиру входят 4 жилы - 2 фазы 2 ноля. Одна пара подключена, вторая фаза не используется (замотана синей изолентой), второй ноль прикручен к железному корпусу, что на фото со счетчиком - это типа земля. Это нормально?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

commax написал :
. Это нормально?

Смотря от куда он идет.....???

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Кондей 100% отдельно - тем более через УЗО.