olegkyka написал :
Здравствуйте. Решил заморочиться с такой проблемой.
Действительно, заморочиться...
Сначала попробую отговорить :)
Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.
Теперь по существу :)
Делать лучше 3 независимых системы со своими БП и контроллерами
Кабель от БП до контроллера 2,5кв, кабель до лент 4х1,5+2,5
Усилители не нужны
ksiman написал :
Если значительно увеличивать длину проводов, придётся увеличивать сечение общего проводника к лентам до 4кв и более
при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
Alexiy написал :
при таких длинах (порядка 20-25 м) на 24 В не будет сильно заметной просадки напряжения, если расположить каждый из источников в центре их нагрузок.
С питанием по 12 В были бы уже заметные проблемы по падению напряжения на дальних концах ленты.
Прикинул, на длине 25м и кабеле 4х1,5+2,5 просадка будет почти 4В, что слишком много. Поэтому группы необходимо подключать отдельными кабелями для уменьшения потерь. В этом случае некоторые группы можно будет подключить даже кабелем 5х1,5 :)
ksiman написал :
Делать основную подсветку на ленте RGB не лучшая идея, т.к стоимость системы получается довольно высокая, а эффективность освещения - низкая, качество белого света будет далеко от идеала, при уменьшении яркости появляется стробоскопический эффект.