Всех приветствую.Допускается ли в блоке на несколько розеток с питающим кабелем 2.5 мм2 делать на заземление ответвления 1.5 мм2 ,поскольку коммутация звездой через WAGO за механизмом первой розетки и установочная коробка стандартная неглубокая? По пункту 1.7.76 ПУЭ вроде в пределах нормы или это устаревшие сведения(проверить не могу бук не работает)?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 21:15:12

Нельзя занижать PE

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

06.08.2013 в 21:38:57

потому что противоречит правилам? ведь длиной отводов по сравнению с основным кабелем можно пренебречь и компенсировать увеличение сопротивления при уменьшении сечения,притом каждое ответвление идет только на одну розетку,а сечение общего же заземляющего провода остается незаниженным.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.08.2013 в 21:41:24

VaLLeon, по правилам сечение РЕ должно равняться сечению фазного провода. Хотите снизить сечение РЕ - снижайте и сечение фазы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 21:56:25

Kamikaze написал : VaLLeon, по правилам сечение РЕ должно равняться сечению фазного провода. Хотите снизить сечение РЕ - снижайте и сечение фазы.

По правилам PE должно быть не меньше сечения фазных проводников ;)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 22:14:24

ksiman написал : По правилам PE должно быть не меньше сечения фазных проводников

Конкретно до 16мм2.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 22:21:43

DED@ПВО написал : Конкретно до 16мм2.

Да, конечно так :)

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

06.08.2013 в 22:22:45

это я прекрасно понял,не пойму только чем чревато несоблюдение этого на практике?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 22:25:19

VaLLeon написал : это я прекрасно понял,не пойму только чем чревато несоблюдение этого на практике?

В аварийном режиме защитный проводник должен выдержать хотя бы фазный ток, чтобы не нагреться и не поплавить изоляцию, что в свою очередь может привести к конкретному КЗ.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

06.08.2013 в 22:28:16

Тогда почему украинские производители электроплит используют кабель КГ 2*6+1*4? Почему РЕ 4мм2 при силе 6мм2? Расчёт на наличие УЗО?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 22:31:10

В ПУЭ есть хитрая лазейка, позволяющая ставить PE тоньше фазы на малых сечениях. В двух словах - если защитный автомат гарантированно быстро отрубит линию - можно ставить PE тоньше

0