DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 22:32:19

Маугли7111 написал : Тогда почему украинские производители электроплит используют кабель КГ 2*6+1*4? Почему РЕ 4мм2 при силе 6мм2? Расчёт на наличие УЗО?

Очевидно из-за того что в системе ДСУП сечение заземляющего проводника не менее 4мм2 мо меди. ИМХО.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

06.08.2013 в 23:02:28

DED@ПВО написал : В аварийном режиме защитный проводник должен выдержать хотя бы фазный ток

фазный ток чего розетки? так она на 16А и что можно подключить в нее кроме духовки больше чем 3кВт я не знаю (речь о кухне).1.5 мм2 в таком случае не нарушение. ведь не может же по одному защитному проводнику одной розетки протекать общий фазный ток всех потребителей включенных в блок при аварийном режиме.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 23:04:21

VaLLeon написал : фазный ток чего розетки?

Фазный ток КЗ :)

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

06.08.2013 в 23:07:37

ksiman написал : В ПУЭ есть хитрая лазейка, позволяющая ставить PE тоньше фазы на малых сечениях.

будьте добры пунктик не подскажете?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.08.2013 в 23:13:01

1.7.126

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.08.2013 в 23:13:55

Маугли7111 написал : Тогда почему украинские производители электроплит используют кабель КГ 2*6+1*4?

Наверное следует у них и спросить, где они такой эксклюзивный кабель нашли... И сколько умудрились копийок на этом сэкономить...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.08.2013 в 23:51:52

VaLLeon написал : фазный ток чего розетки? так она на 16А и что можно подключить в нее кроме духовки больше чем 3кВт я не знаю (речь о кухне).1.5 мм2 в таком случае не нарушение. ведь не может же по одному защитному проводнику одной розетки протекать общий фазный ток всех потребителей включенных в блок при аварийном режиме.

Речь ведь идет о сечении защитного проводника в кабеле. И уж если есть фазные проводники в кабеле,то стало быть по ним может протекать рабочий ток(фазный, для малограмотных), то в случае КЗ между нулевым рабочим и защитным проводниками по последнему будет течь ток примерно равный фазному. Вот и все. Хотя когда пытаются воровать электроэнергию, то пытаются подключить защитный проводник вместо рабочего нуля,а стало быть сечение защитного тоже должно бы быть равным фазному. :)

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

07.08.2013 в 00:14:02

DED@ПВО написал : то в случае КЗ между нулевым рабочим и защитным проводниками по последнему будет течь ток примерно равный фазному.

а в случае КЗ между фазным и защитным проводником по последнему будет течь ток примерно равный току к.з. равному 5..7 Iф ?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.08.2013 в 00:23:44

VaLLeon написал : а в случае КЗ между фазным и защитным проводником по последнему будет течь ток примерно равный току к.з. равному 5..7 Iф ?

Нет. В обоих случаях (и при КЗ фаза - рабочая нейтраль и при КЗ фаза - защитный проводник) ток будет ограничен только сопротивлением петли короткого замыкания. Реально - от 200А и больше, а никак не 5..7 Iф. Это Вы, очевидно, имели ввиду коэффициент кратности электромагнитного расцепителя автомата?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.08.2013 в 00:43:54

DED@ПВО написал : в случае КЗ между нулевым рабочим и защитным проводниками по последнему будет течь ток примерно равный фазному

Примерно равный половине фазного :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 00:44:44

VaLLeon написал : а в случае КЗ между фазным и защитным проводником по последнему будет течь ток примерно равный току к.з. равному 5..7 Iф ?

А это уже от АВ зависит, точнее от категории В,С,D и т.д.При В - 3-5 In и АВ должен отключить, по логике вещей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу