НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.08.2013 в 00:47:39

DED@ПВО написал : А это уже от АВ зависит

От АВ будет зависеть, как скоро он отключит ток КЗ. А сам ТКЗ зависит только от сопротивления петли.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 00:50:00

НЕМЕЦ написал : Примерно равный половине фазного

Правильнее наверное от половины и до фазного, потому как сопротивление нулевой-КТП и защитный-заземление будет разным, особенно при независимом ТТ.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.08.2013 в 01:03:17

DED@ПВО написал : потому как сопротивление нулевой-КТП и защитный-заземление будет разным

Вы наверно хотели сказать "нулевой - нейтраль трансформатора" и "защитный - нейтраль трансформатора"? Таки примерно одинаковое.

DED@ПВО написал : особенно при независимом ТТ

А где у ТС ТТ?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 01:08:31

НЕМЕЦ написал : А где у ТС ТТ?

Это в общем.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 01:09:41

НЕМЕЦ написал : Вы наверно хотели сказать "нулевой - нейтраль трансформатора" и "защитный - нейтраль трансформатора"? Таки примерно одинаковое.

Спорить не буду, но думаю все таки может быть по разному.ИМХО.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.08.2013 в 01:46:31

На таких коротких отрезках - никак такое занижение сечения не скажется. Вон от застройщиков целые дома сдаются с полторашкой под 16А... и ниче... норм. а тут какие то несколько сантиметров... Это было мое ИМХО :)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

07.08.2013 в 01:58:14

VaLLeon написал : Допускается ли в блоке на несколько розеток с питающим кабелем 2.5 мм2 делать на заземление ответвления 1.5 мм2

По нормам нельзя, да и по уму не стоит так делать. Но, если номинал автомата в начале линии не превышает долговременный максимально допустимый ток для сечения 1,5 мм2, по сути как для фазного проводника сечением 1, 5 мм2, то, в самом крайнем случае, как исключение, вполне допустимо, так как по мимо указанного мной выше небольшая длинна большой роли на ток КЗ не окажет. Это не говоря что в подавляющем числе случаев в розетки включаются шнуры с сечением не более 1,5 мм2.

VaLLeon написал : поскольку коммутация звездой через WAGO за механизмом первой розетки и установочная коробка стандартная неглубокая?

А вот, так называемые безвинтовые, плоско пружинные, клеммы, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями, использовать в квартирах, одноквартирных домах, в которых в подавляющем числе случаев нет оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, электрохозяйство которых практически не обслуживаются на протяжении всего срока эксплуатации, которые эксплуатируются не обученными людьми и часто долгое время остаются без присмотра, ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ****, даже в глубоких установочных коробках, про что не однократно давно уже предупреждаю, например как в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.

Недавно в теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах, дополнял своё предупреждение, что безвинтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ**** ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.

Что собственно и подтвердил случай в теме Попадание молнии в дом, на аналогичном форуме.

БЕЗВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.08.2013 в 08:56:50

VaLLeon написал : это я прекрасно понял,не пойму только чем чревато несоблюдение этого на практике?

На практике, не майтесь дурью, выкините нафиг эти Ваги и соединяйте все три проводника последовательно на клеммах розеток. Нормальным кабелем/проводом на 2,5 квадрата.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.08.2013 в 09:38:18

Посититель написал : БЕЗВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ, КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!

Задумался...

А столь любимая народом серея Legrand Valena с выключателями с пружинными контактами тоже во второй сорт списывать?

Импульсный ток молнии...:) Мне показывали кабели электропроводки частного дома после удара молнии... Жуткое зрелище. Электродинамическими силами жилы просто вырывает из внешней оболочки.... Не удивительно что при этом распаечные коробки (где жилы еще и колечком уложены) при ударе молнии разрывает на части... Если уж сами кабели такого воздействия не выдерживают, то это и не выдержит ни одно соединение.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 10:52:37

Solovey написал : Задумался...

Кого вы слушаете? :D

Посититель написал : Недавно в теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах, дополнял своё предупреждение, что безвинтовые, плоско пружинные, клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила.

Что собственно и подтвердил случай в теме Попадание молнии в дом, на аналогичном форуме.

кому нужны уцелевшие клеммы на разодранном кабеле?

Wago имеют свою нишу применения - это токи до 10 А в сухих помещениях.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.08.2013 в 10:56:08

Alexiy написал : Wago имеют свою нишу применения - это токи до 10 А в сухих помещениях.

А пружинные клеммы на шинах в щитках АББ UK500 тоже до 10А? А также пружинные клеммы на 6-10 квадратов для промки (которые на дин-рейку одно-многоярусные).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу