Никола1980
Никола1980
Новичок

Регистрация: 07.08.2013

Голицыно

Сообщений: 6

07.08.2013 в 14:51:07

Всем добрый день. Прошу прокоментировать щиток. Дом "хрущевка". Провода ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол, ВВГ 1,5 на свет. Вводной провод ВВВ 6 мм. Прошу прощение за расцветку проводов. Заранее спасибо

0
Вложение
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.08.2013 в 14:56:32

2 розетки в ванной не много?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 14:59:17

Никола1980 написал : Прошу прокоментировать щиток.

  1. автомат на вводе в квартире дублирует функции автомата на лестничной клетке. Это дублирование абсолютно бессмысленно.

Никола1980 написал : ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол,

  1. Обычно на тёплый пол нет смысла закладывать более 1,5 мм2 и 10 А соответственно
  2. на все розетки ОБЯЗАТЕЛЬНО диффзащита на 30 мА
0
Никола1980
Никола1980
Новичок

Регистрация: 07.08.2013

Голицыно

Сообщений: 6

07.08.2013 в 15:02:25

2 розетки в ванной: 1 - стиральная машина; 2 - водонагреватель (накопительного типа) автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно.... По поводу диф автоматов, если можно, подробнее

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 15:40:08

Почему PE не везде?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.08.2013 в 15:48:50

Никола1980 написал : автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно....

УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.

Никола1980 написал : По поводу диф автоматов, если можно, подробнее

пожалуйста:

ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. то есть, диффавтомат Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.08.2013 в 15:50:19

Никола1980 написал : Прошу прокоментировать щиток

Все розетки прячьте под дифзащиту не более 30мА.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 16:00:49

Никола1980 написал : Вводной провод ВВВ 6 мм.

What's that????

0
Никола1980
Никола1980
Новичок

Регистрация: 07.08.2013

Голицыно

Сообщений: 6

07.08.2013 в 16:19:51

Спасибо за комментарии, учту. Волнует входной автомат на 32 А, не много? Дом не новый, возникают сомнения по этому поводу..

*ВВГ I'm sorry.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.08.2013 в 16:22:26

Никола1980 написал : *ВВГ I'm sorry.

Ok! Только ВВГ кабель, а не провод!!!

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

07.08.2013 в 16:23:05

Alexiy написал : УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.

Это бы узо после счетчика оставить в подъезде, а уж если хочется поставить УЗо в Квартире то никак уж не на 300мА

0