Всем добрый день. Прошу прокоментировать щиток. Дом "хрущевка". Провода ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол, ВВГ 1,5 на свет. Вводной провод ВВВ 6 мм. Прошу прощение за расцветку проводов. Заранее спасибо
07.08.2013 в 14:51:07
Всем добрый день. Прошу прокоментировать щиток. Дом "хрущевка". Провода ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол, ВВГ 1,5 на свет. Вводной провод ВВВ 6 мм. Прошу прощение за расцветку проводов. Заранее спасибо
07.08.2013 в 14:56:32
2 розетки в ванной не много?
07.08.2013 в 14:59:17
Никола1980 написал : Прошу прокоментировать щиток.
Никола1980 написал : ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол,
07.08.2013 в 15:02:25
2 розетки в ванной: 1 - стиральная машина; 2 - водонагреватель (накопительного типа) автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно.... По поводу диф автоматов, если можно, подробнее
07.08.2013 в 15:40:08
Почему PE не везде?
07.08.2013 в 15:48:50
Никола1980 написал : автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно....
УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.
Никола1980 написал : По поводу диф автоматов, если можно, подробнее
пожалуйста:
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. то есть, диффавтомат Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
07.08.2013 в 15:50:19
Никола1980 написал : Прошу прокоментировать щиток
Все розетки прячьте под дифзащиту не более 30мА.
07.08.2013 в 16:19:51
Спасибо за комментарии, учту. Волнует входной автомат на 32 А, не много? Дом не новый, возникают сомнения по этому поводу..
*ВВГ I'm sorry.
07.08.2013 в 16:22:26
Никола1980 написал : *ВВГ I'm sorry.
Ok! Только ВВГ кабель, а не провод!!!
07.08.2013 в 16:23:05
Alexiy написал : УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.
Это бы узо после счетчика оставить в подъезде, а уж если хочется поставить УЗо в Квартире то никак уж не на 300мА