Всем добрый день. Прошу прокоментировать щиток. Дом "хрущевка". Провода ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол, ВВГ 1,5 на свет. Вводной провод ВВВ 6 мм. Прошу прощение за расцветку проводов. Заранее спасибо

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

2 розетки в ванной не много?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Никола1980 написал :
Прошу прокоментировать щиток.

  1. автомат на вводе в квартире дублирует функции автомата на лестничной клетке. Это дублирование абсолютно бессмысленно.

Никола1980 написал :
ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол,

  1. Обычно на тёплый пол нет смысла закладывать более 1,5 мм2 и 10 А соответственно
  2. на все розетки ОБЯЗАТЕЛЬНО диффзащита на 30 мА

2 розетки в ванной: 1 - стиральная машина; 2 - водонагреватель (накопительного типа)
автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно....
По поводу диф автоматов, если можно, подробнее

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Почему PE не везде?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Никола1980 написал :
автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно....

УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.

Никола1980 написал :
По поводу диф автоматов, если можно, подробнее

пожалуйста:

ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. то есть, диффавтомат
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Никола1980 написал :
Прошу прокоментировать щиток

Все розетки прячьте под дифзащиту не более 30мА.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Никола1980 написал :
Вводной провод ВВВ 6 мм.

What's that????

Спасибо за комментарии, учту. Волнует входной автомат на 32 А, не много? Дом не новый, возникают сомнения по этому поводу..

*ВВГ I'm sorry.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Никола1980 написал :
*ВВГ I'm sorry.

Ok! Только ВВГ кабель, а не провод!!!

Alexiy написал :
УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.

Это бы узо после счетчика оставить в подъезде, а уж если хочется поставить УЗо в Квартире то никак уж не на 300мА

MINik Почему? Я так понял, это УЗО в противопожарных целях. В подъезде открыт щиток, вроде случаев вандализма не было, но все же

Никола1980 написал :
это УЗО в противопожарных целях

Вот и пусть оно от пожара защищает промежуток от домашнего до подъездного щитка

Никола1980 написал :
Спасибо за комментарии, учту. Волнует входной автомат на 32 А, не много? Дом не новый, возникают сомнения по этому поводу..

Что с этим посоветуете?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Никола1980 Вполне нормально. Больше не надо(и не разрешат-дом ведь с газом?), и меньше тоже(зачем себя урезать?).

DED@ПВО написал :
Вполне нормально. Больше не надо(и не разрешат-дом ведь с газом?), и меньше тоже(зачем себя урезать?).

Исчерпывающе, всем спасибо.