Здравствуйте.
Нужно сделать проводку во всей квартире с нуля (новостройка). Хочу использовать кабель nym и его протащить в труба ПВХ на поворотах поставить распаечные коробки. Все это для того, что бы можно было заменить кабель с меньшим ущербом если что. Это делитанский подход, сам понимаю. Может не морочиться и кинуть просто в гофре? Или вообще тупо в стяжку? Я где то читал, что nym можно просто в стяжке без гофры и труб пробрасывать. Или вообще нужно все по другому делать? Подскажите из чего и как лучше сделать? Какой кабель? Нужна ли гофра или трубы?

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.08.2013 в 16:36:09

Главное - сделать так, чтобы в дальнейшем не пришлось перетягивать :) В стяжку - или трубу или тяжёлую гофру

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

16.08.2013 в 17:08:14

ksiman Вот я и хочу сделать так, что бы не перетягивать. :) И хочу узнать как это сделать. Какой кабель, как протянуть.

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.08.2013 в 17:31:11

Feat Не ставить распаечные коробки в стяжке! Кабель подойдёт и NYM

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

16.08.2013 в 18:10:26

Feat написал : Может не морочиться и кинуть просто в гофре?

Именно так и делайте. Силовые кабели и слаботочные прокладывайте по полу в гофро рукаве. После всё зальётся стяжкой. Делайте всё без распаечных коробок, ставьте только установочные коробки на стены....

0
Feat
Feat
Местный

Регистрация: 16.08.2013

Москва

Сообщений: 844

16.08.2013 в 18:49:12

Юрий-Электр написал : Именно так и делайте. Силовые кабели и слаботочные прокладывайте по полу в гофро рукаве. После всё зальётся стяжкой. Делайте всё без распаечных коробок, ставьте только установочные коробки на стены....

Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.
А какой провод лучше прокладывать?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.08.2013 в 19:17:58

ksiman написал : Не ставить распаечные коробки в стяжке!

ТС имел ввиду протяжные.

Feat написал : Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов. А какой провод лучше прокладывать?

Широко распространенный миф про возможность замены. Чтобы перетянуть кабель 3х2.5 имеющий хотя бы два поворота нужна гофра или труба диаметром минимум 25мм. Чтобы не возникла необходимость замены надо аккуратно обращаться с кабелем при прокладке, использовать гофру для защиты от кирзачей штукатуров и мегерить линии до и после заливки стяжки. И не прокладывать трассы близко к стенам. Кабель ВВГ или NYM - в Вашем случае без разницы. Только не берите NUM, HYM, NIM и иже с ними - все это левак!

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Старожил

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

16.08.2013 в 20:12:57

Feat написал : Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.

Сделайте проводку один раз, и нормально. Тогда провода не надо будет менять.

Feat написал : какой провод лучше прокладывать?

Не провод, а кабель. Кабель нужен NYM или ВВГ нг ls сечением 3*1,5 мм.кв для групп освещения, и 3*2,5 мм.кв. для розеток. Начинать электромонтажные работы вам нужно с прочтения темы "Путеводитель": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

16.08.2013 в 21:10:08

НЕМЕЦ написал : использовать гофру для защиты от кирзачей штукатуров

А у нас в тапочках :o

Feat написал : Или вообще тупо в стяжку?

А по потолку?

0

И это пройдёт ...

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Старожил

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.08.2013 в 21:14:37

serj12 написал : А у нас в тапочках

Гы! Я это образно :) Конечно, обычно в чем-то старокроссовкообразном. Но даже в этой обуви кабель раздавят запросто.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

17.08.2013 в 00:48:43

НЕМЕЦ написал : Гы! Я это образно

Я лично больше опасаюсь их инструмента или если что-то уронят...А самое хреново если перфоратором куда-то попадут и промолчат - слава богу я работаю с вменяемыми - сразу говорят,прозвонил и спокоен.

0

И это пройдёт ...