pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

16.08.2013 в 16:07:15

Решил высверлить три розетки для фартука и наткнулся на арматуру. Стена кирпичная, первично заштукатуренная бетоном. Арматура лежит горизонтально в бетоне между кирпичами, толщина слоя 2 см. Толщина арматуры (сетка армированная) около 3мм. Не хватает буквально 5 мм чтобы утопить подрозетники до конца (с учетом плитки)

0
Резон
Резон
Резидент

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7342

16.08.2013 в 16:11:04

:)pagaz, штрабите смело! Можно и глубже.:)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.08.2013 в 16:32:15

pagaz написал : Толщина арматуры (сетка армированная) около 3мм.

Это не силовая арматура - можно штробить

0
pagaz
pagaz
Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

16.08.2013 в 16:37:57

ksiman написал : Это не силовая арматура - можно штробить

Я вообще смысла он этой арматуры не вижу. Там ещё стена двуслойная, с воздушной ....Стена с подъездом граничащая

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.08.2013 в 17:50:10

pagaz написал : Толщина арматуры (сетка армированная) около 3мм.

Это кладочная сетка. Шуруйте, не стесняйтесь.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

19.08.2013 в 09:55:37

pagaz написал : Я вообще смысла он этой арматуры не вижу. Там ещё стена двуслойная, с воздушной ....Стена с подъездом граничащая

Армирующая сетка кладется чтобы не возникали трещины при усадке и/или внешних воздействиях. Если одну порежете, то ничего страшного не случится...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу