ТРИ ИБП в стойке, на одной фазе?
Не самое лучшее решение...
Отключение. Аккумы разрядились не менее чем на 60%. Восстановилось напряжение. Ко всем трём цепям тока на нагрузку добавляется ток зарядки аккумов каждого ИБП. А сколько всего? Я несколько раз сталкивался с такой ситуёвиной - когда после отключения было НЕ ВКЛЮЧИТЬ - люди забывали про ток зарядки.
Не буду Вас пугать. Изготовьте переходник "вилка - розетка", чтобы фазный и нейтральный проводники были раздельно, включите через него ИБП. Возьмите клещи. Замерьте ток нагрузки. Хорошо разрядите ИБП, отключив вход. А потом снова включите, посмотрите, насколько (Амперы) и на сколько (минуты) увеличился ток.
И вот тогда поймёте - чем один ИБП лучше трёх меньшей мощности.
Пы.Сы. В отличие от серьёзной техники в "бытовых" ИБП ток заряда АБ (и входной ток) не регулируется...