Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 14:48:22

Во время грозы молния ударила либо в редуктор на скважине (на фото), либо рядом в землю. Расплавилась сетка на насосе (глубина 30м, скважина - металлическая труба). На фото видны повреждения, также выгорело (в буквальном смысле) реле включения/выключения насоса, установленное в доме. Перед ним был автомат - его вышибло, дальше в дом не пошло.

Дом в 3 метрах от этой скважины, заземления и громозащиты нет.

Можно ли установить какой-нибудь шест или уголок/полосу/трубу возле насоса для приема удара молнии? Если да, то как правильно это сделать, чтобы не допустить перехода разряда на рядом стоящий дом?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

23.08.2013 в 14:58:44

artemiuz

Иметь идеальный естественный заземлитель (металлическую обсадную трубу скважины) и не использовать его для заземления (повторного или нет) - странно. Тем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).

0
Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:03:09

ВТБ! написал : artemiuzТем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).

А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата? - этот сценарий и случился же

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

23.08.2013 в 15:09:09

artemiuz

Зачем молнии такие "тонкие" проводники, ;) если Вы предложите ей "толстые" проводники заземления от молниеприёмника к обсадной трубе и от обсадной трубы к шине PE во вводном устройстве?

Впрочем, после прямого удара молнии отсутствие жертв и пожара - уже праздник.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 15:11:20

artemiuz написал : А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата?

а с чего? Вы путь стекания электрического заряда нарисуйте и подумайте. Если заземлиться на обсадную трубу, то ток и потечёт по этому пути (через заземляющий проводник на заземление), а не через электропроводку на естественнозаземлённую трубу

0
Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:14:07

Спасибо за идею :) будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24595

23.08.2013 в 15:18:10

artemiuz

Делайте полноценную молниезащиту "по книжке", пока ничего нехорошего не произошло.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 15:19:15

artemiuz написал : будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?

этим вы защитите небольшой участок в радиусе вокруг скважины, а электропроводка в доме и сам дом останется без защиты. Дом защищать не планируете от прямого удара молнии и от заноса потенциала по проводам при наводках от непрямого удара молнии?

0
Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:37:45

Все понятно. Спасибо за советы! Видимо, буду заказывать проект и заземление

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.08.2013 в 15:50:58

artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны

0
Аватар пользователя
artemiuz

Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 16:06:59

andrewkhv написал : artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны

Да, понимаю. Но сам браться за это не буду, не тот профиль :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.08.2013 в 16:47:29

Alexiy написал : Если заземлиться на обсадную трубу, то ток и потечёт по этому пути (через заземляющий проводник на заземление), а не через электропроводку на естественнозаземлённую трубу

Если бы оно было так просто... особенно применительно к молнии. Молния - она вобще стрела божья...:)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 21:25:39

Ixtim написал : Если бы оно было так просто... особенно применительно к молнии. Молния - она вобще стрела божья...

купите себе вола и крутите ему мозги. Молниезащита - это наука и зона защиты описывается простейшими моделями. Например - Model Studio CS - там всё более чем наглядно и чётко.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.08.2013 в 17:56:21

Alexiy,
Сдается, вы просто тролль или, может быть, большой начальник, блистающий эрудицией от скуки... ибо

Alexiy написал : Молниезащита - это наука и зона защиты описывается простейшими моделями.

противоречиво звучит, не находите? А по поводу

Alexiy написал : Model Studio CS - там всё более чем наглядно и чётко.

это на совести разработчиков...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.08.2013 в 18:03:50

Ixtim написал : Молния - она вобще стрела божья...

Коли так, в нефтехранилища она бы лупила постоянно, ибо куча заземленного железа на открытой местности. Однако, довольствуется молниезащитой. А почему? А потому, что:

Alexiy написал : Молниезащита - это наука