23.08.2013 в 14:48:22
Во время грозы молния ударила либо в редуктор на скважине (на фото), либо рядом в землю. Расплавилась сетка на насосе (глубина 30м, скважина - металлическая труба). На фото видны повреждения, также выгорело (в буквальном смысле) реле включения/выключения насоса, установленное в доме. Перед ним был автомат - его вышибло, дальше в дом не пошло.
Дом в 3 метрах от этой скважины, заземления и громозащиты нет.
Можно ли установить какой-нибудь шест или уголок/полосу/трубу возле насоса для приема удара молнии? Если да, то как правильно это сделать, чтобы не допустить перехода разряда на рядом стоящий дом?
23.08.2013 в 14:58:44
artemiuz
Иметь идеальный естественный заземлитель (металлическую обсадную трубу скважины) и не использовать его для заземления (повторного или нет) - странно. Тем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).
23.08.2013 в 15:03:09
ВТБ! написал : artemiuzТем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).
А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата? - этот сценарий и случился же
23.08.2013 в 15:09:09
artemiuz
Зачем молнии такие "тонкие" проводники, ;) если Вы предложите ей "толстые" проводники заземления от молниеприёмника к обсадной трубе и от обсадной трубы к шине PE во вводном устройстве?
Впрочем, после прямого удара молнии отсутствие жертв и пожара - уже праздник.
23.08.2013 в 15:11:20
artemiuz написал : А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата?
а с чего? Вы путь стекания электрического заряда нарисуйте и подумайте. Если заземлиться на обсадную трубу, то ток и потечёт по этому пути (через заземляющий проводник на заземление), а не через электропроводку на естественнозаземлённую трубу
23.08.2013 в 15:14:07
Спасибо за идею :) будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?
23.08.2013 в 15:18:10
artemiuz
Делайте полноценную молниезащиту "по книжке", пока ничего нехорошего не произошло.
23.08.2013 в 15:19:15
artemiuz написал : будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?
этим вы защитите небольшой участок в радиусе вокруг скважины, а электропроводка в доме и сам дом останется без защиты. Дом защищать не планируете от прямого удара молнии и от заноса потенциала по проводам при наводках от непрямого удара молнии?
23.08.2013 в 15:37:45
Все понятно. Спасибо за советы! Видимо, буду заказывать проект и заземление
23.08.2013 в 15:50:58
artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны
23.08.2013 в 16:06:59
andrewkhv написал : artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны
Да, понимаю. Но сам браться за это не буду, не тот профиль :)
23.08.2013 в 16:47:29
Alexiy написал : Если заземлиться на обсадную трубу, то ток и потечёт по этому пути (через заземляющий проводник на заземление), а не через электропроводку на естественнозаземлённую трубу
Если бы оно было так просто... особенно применительно к молнии. Молния - она вобще стрела божья...:)
23.08.2013 в 21:25:39
Ixtim написал : Если бы оно было так просто... особенно применительно к молнии. Молния - она вобще стрела божья...
купите себе вола и крутите ему мозги. Молниезащита - это наука и зона защиты описывается простейшими моделями. Например - Model Studio CS - там всё более чем наглядно и чётко.
24.08.2013 в 17:56:21
Alexiy,
Сдается, вы просто тролль или, может быть, большой начальник, блистающий эрудицией от скуки... ибо
Alexiy написал : Молниезащита - это наука и зона защиты описывается простейшими моделями.
противоречиво звучит, не находите? А по поводу
Alexiy написал : Model Studio CS - там всё более чем наглядно и чётко.
это на совести разработчиков...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу