Подскажите, пожалуйста, наиболее грамотное решение в данной ситуации.
Есть короб под потолком в него приходит кабель питания 220В. Кабель по-моему 2х0,75. Из этой же коробки идет два таких же кабеля в потолочные ниши. Один на нишу №1, второй под потолком распаивается на ниши №2 и №3. Длина этих кабелей из короба до ниш примерно по 5-7 метров.
В эти ниши хочу подключить светодиодную ленту мощностью около 10Вт на метр.
Длина ленты по нишам:
№1 - 6 м
№2 - 6 м
№3 - 3 м
Вопрос такой. Лучше подключить один понижающий тарнсформатор с 220 на 12 вольт в коробе и от него подключить кабели на нише или все-таки распаяться в коробе проводку на 220 и подключить индивидуальные блоки питания на каждую нишу?
25.08.2013 в 19:32:54
Кабель в цепи 220В должен быть 3х1,5мм (линия групповая) Кабель в цепи 12В должен быть ещё толще...
25.08.2013 в 20:21:21
Р_В написал : Вопрос такой. Лучше подключить один понижающий тарнсформатор с 220 на 12 вольт в коробе и от него подключить кабели на нише или все-таки распаяться в коробе проводку на 220 и подключить индивидуальные блоки питания на каждую нишу?
Лучше индивидуальные блоки на каждую нишу. В цепях 12 В. велики потери напряжения, поэтому длину низковольтных линий нужно максимально сокращать. И ksiman прав. К тому - же 0,75 - вряд ли кабель. Скорее всего шнур, совсем не предназначенный для проводок.
26.08.2013 в 08:57:44
Уважаемые ksiman и Dale, ваши доводы мне понятны, и, тяни я сейчас проводку, сделал бы именно сечением 1,5 или даже 2,5, чтобы поставить один блок питания на 200Вт в коробе и от него развести на все 3 ниши. Но имею, что имею. Ремонтники проложили до всех ниш кабель по-моему даже не 2х0,75, а 2х0,5. Вопрос, можно ли подключаться в существующих условиях? Уже понял, что точно придётся ставить отдельные блоки питания на каждую нишу, т.к. 12В по кабелю 2х0,5 квадрат на расстоянии 5 метров это не реально. Но для 220В и общей суммарной мощности лент 180Вт - по-моему вполне допустимо. Или я ошибаюсь? Суммарная сила тока получается 9,5-10А, но, если я правильно понимаю, это сила тока от блока питания при переходе на 12В, до блока питания сила тока меньше. Как определить какая?
26.08.2013 в 17:23:33
Кто-нибудь может подсказать? Если после блока питания светодиодной ленты понижающего ток с 220 на 12 вольт идет сила тока около 10 Ампер, то какая сила тока до блока питания в кабеле 220 Вольт? Потребляемая мощность ленты около 180Вт.
26.08.2013 в 17:28:14
Сделать неправильно можно разными способами, но эти вопросы не сюда... Групповую стационарную проводку не делают тоньше 1,5кв
26.08.2013 в 17:48:00
Р_В написал : 12 вольт идет сила тока около 10 Ампер, то какая сила тока до блока питания в кабеле 220 Вольт? Потребляемая мощность ленты около 180Вт.
10*12=180 ?
26.08.2013 в 17:50:07
Р_В написал : для 220В и общей суммарной мощности лент 180Вт - по-моему вполне допустимо. Или я ошибаюсь?
а если вдруг чё коротнёт? Автомат даже не почувствует - так и сгорите. Поэтому для стационарной проводки любой мощности необходимо 1,5 мм2 меди под защитой автомата не более чем на 10 А
26.08.2013 в 19:50:43
Я понимаю почему нельзя посадить на такой провод 180Вт 12В с их силой тока, но не понимаю почему нельзя использовать для такой же мощности 220В. Сегодня в магазине видел табличку, где написано, что сечение 0,5 можно использовать до 300Вт (или что-то около этого).
26.08.2013 в 20:08:15
Р_В написал : Я понимаю почему нельзя посадить на такой провод 180Вт 12В с их силой тока, но не понимаю почему нельзя использовать для такой же мощности 220В. Сегодня в магазине видел табличку, где написано, что сечение 0,5 можно использовать до 300Вт (или что-то около этого).
Сечение 0,5 использовать нельзя. Запрещено. Судя по тому что ответ "запрещено ПУЭ" вас не устраивает постараюсь вам объяснить по простому. Тонкий провод - это провод с повышенным сопротивлением. Поэтому и линия освещения будет иметь повышенное сопротивление. А автомат на освещение предположим - 16 А. Так вот, чтобы этот автомат когда-нибудь отключился нужен ток минимум 23А. Т.е если сопротивление линии (полное сопротивление, включая щиток, стояк подъезда, кабельную линию до трансформатора и сопротивление обмотки) будет 10 Ом. - ваш автомат при коротком замыкании не отключится никогда. То есть этот проводок будет спокойно гореть за потолком. А вы будете дышать продуктами горения. И еще аргумент - эти провода просто не предназначены для прокладки проводки. Их назначение это подключение настольных ламп.
26.08.2013 в 22:15:32
Проблем я что то не вижу,поставьте на каждую линию по блоку питания и проблем не будет.Тут уже сколько раз поднимался вопрос по поводу кабеля,провода Никто еще не сказал что будет если ШВВП проложить.Блоки питания надо брать хорошего качества,чтоб при коротком замыкании по линии 12 вольт они сработали,и никакого автомата на 23 А вам не надо будет.Случиться что то с блоком питания и сработает автомат по 220 В.Все блоки питания можно запитать одной линией и поставить хороший автомат на 4-6 А.Длина у вас не очень большая чтоб заморачиваться с падением напряжения.У меня на одном объекте длин была более 20 М и ничего все работает.