Добрый день, эксперты!
У меня возникла задача обеспечить включение/выключение всего освещения в квартире с помощью одного выключателя. Так, чтобы можно было на выходе щелкнув кнопкой вырубить весь свет.
У меня освещение заведено на одну фазу, и разведено на три группы, каждая сидит на своем автомате.
Насколько я понимаю, мне может помочь контактор, который будет установлен перед этими тремя автоматами. На контактор будет подаваться управляющее напряжение подключенное через отдельный автомат.
Теперь вопрос. Каким образом мне установить этот отдельный выключатель? В какое место схемы должен он подключаться? Что это будет за выключатель? Двухкнопочный (ПУСК/СТОП) мне видимо не подойдет, так как хочется иметь одну кнопку, да и чтобы это было эстетичное решение.
Если есть возможность привести пример схемы подключения такого выключателя было бы здорово!
Заранее спасибо!
alexnet
Вам может помочь обычный АВС16А или болееустановленный перед этими тремя автоматами или выключатель нагрузки ВН32 на ток 16А и более.
Первый раз с таким запросом сталкиваюсь!
DED@ПВО написал : alexnet
Вам может помочь обычный АВС16А или болееустановленный перед этими тремя автоматами или выключатель нагрузки ВН32 на ток 16А и более.
Первый раз с таким запросом сталкиваюсь!
Хм.. Но ведь то что Вы предлагаете, необходимо устанавливать в щиток? Выключатель нагрузки будет просто отключать напряжение на всю сеть освещения? Да, но я хочу иметь возможность использовать настенный выключатель и не лазить все время в щиток для данной операции.
alexnet написал :
Добрый день, эксперты!
У меня возникла задача обеспечить включение/выключение всего освещения в квартире с помощью одного выключателя. Так, чтобы можно было на выходе щелкнув кнопкой вырубить весь свет.
У меня освещение заведено на одну фазу, и разведено на три группы, каждая сидит на своем автомате.
у вас есть не отключаемая линия? (от которой запитаны холодильник/кондиционер/охрана)
вырубите вы свет допустим, а утюг включенный в розетку или масляный обогреватель который вы включили на всю катушку, и забыли про них) , с ними как быть? ?
а вообще поиском если пошуршать, то уже обсуждалось)
у вас есть не отключаемая линия? (от которой запитаны холодильник/кондиционер/охрана)
Я пока не планирую делать неотключаемые розетки. Могу судить по своим привычкам - вероятность оставить свет в санузлах/ночниках гораздо выше, чем не отключить обогреватель. Возможно, в дальнейшем и озадачусь, но не сейчас.
alexnet написал :
Я пока не планирую делать неотключаемые розетки.
для контактора/имп.реле нет разницы что отключать - если повесите на него ещё и розетки, то он всё это и будет отключать. Только номинальный рабочий ток контактов должен быть не менее номинала вышестоящего автомата.
да. На самом деле, нулевой провод можно вовсе не коммутировать.
alexnet написал :
на входе стоит общий автомат на 20А. Это значит, что мне самые распространенные 16-ти амперные импульсные реле не подойдут? Нужно брать 32А?
да, желательно. Ведь есть вероятность, что вы будете коммутировать цепь под нагрузкой и после нескольких таких коммутаций контакты реле подгорят, а то и сразу приварятся...
Alexiy написал :
да. На самом деле, нулевой провод можно вовсе не коммутировать.
Эээ.... А как в таком случае будет течь ток? Поясните плиз
Да, и еще. Насколько я понял, контактор в отличие от импульсного реле требует постоянной подачи напряжения на катушку для того, чтобы основные токопроводящие контакты были замкнуты. И если мы поставим обычный выключатель в разрыв цепи управления контактором, то через этот самый выключатель будет постоянно идти ток управления. А это не опасно для выключателя? Он не сгорит?
Alexiy написал :
да, желательно. Ведь есть вероятность, что вы будете коммутировать цепь под нагрузкой и после нескольких таких коммутаций контакты реле подгорят, а то и сразу приварятся...
32 амперные реле я нашел только у schneider electric... У ABB и Legrand больше 16-ти пока не обнаружил.
alexnet написал :
Эээ.... А как в таком случае будет течь ток? Поясните плиз
элементарно. Нулевой провод неразрывный (идёт напрямую до нагрузки), а фазный коммутируется. То же самое относится и к автоматическому выключателю - можно заменить на 1-полюсный.
alexnet написал :
то через этот самый выключатель будет постоянно идти ток управления. А это не опасно для выключателя? Он не сгорит?
нет, у контактора ток включения менее 0,1 А, а удержания - порядка 0,01-0,02 А!
у импульсного реле ток потребляется пока кнопку держите и также менее 0,1 А
alexnet написал :
32 амперные реле я нашел только у schneider electric... У ABB и Legrand больше 16-ти пока не обнаружил.
Если вы имеете в виду именно модульные (на DIN-рейку), то у АББ в серии E250 есть и на 32 А