Добрый день, есть проблема - выбивает автоматы, когда пользуюсь проточным нагревателем.
На всю квартиру идет кабель 6мм2, понятное дело, что этого мало.
Я хочу пустить еще один кабель 6мм2 и запитать от него только нагреватель.
Т.е. из квартиры к щитку будут идти 2 кабеля 6мм2, на каждый из них поставить автомат на 32А, поставить один общий на 63А + УЗО 63А.
Но вот счетчик стоит и у него указан максимальный ток 60А.
Нужно ли его менять? И вообще правильно ли я мыслю?
Заранее спасибо.
Поставьте общий АВ 50А. И в допустимый ток счетчика впишетесь и УЗО подстрахуете.
А перед счетчиком что у вас сейчас стоит?
Komonec, а Вам какая мощность выделена? Вы не слишком размахнулись?
Поставьте общий АВ 50А. И в допустимый ток счетчика впишетесь и УЗО подстрахуете.
Я, на текущий момент, еле в 60А влезу. Нагреватель жрет 6кВт, а еще остальная техника + компы + серваки в стойке, под всю технику мне нужно 6кВт, в итоге 6+6=12, это я конечно по максимому считаю, 50 мало будет.
А перед счетчиком что у вас сейчас стоит?
Автомат на 50, после на 40.
а Вам какая мощность выделена? Вы не слишком размахнулись?
Да, вроде нет, я звонил спрашивал, говорю хочу счетчик на 100А поставить, мне на 60 мало, в Мосэнерго, Дезе и управляющей компании сказали, ставьте, пусть только электрик посмотрит (да и вообще судя по всему всем всеравно).
Ну так тут вопрос встает уже не про счетчик, а про автомат до счетчика которым вам "отстегиваеться" разрешенная мощность. ИМХО вам не разрешат поменять этот автомат на 63А поскольку это превышение выделенной на вашу квартиру мощности. Дофига у вас всего.
Шас электрик приходил из управляющей компании, говорит можно так сделать. И в частности автомат на 63А поставить, и счетчик выдержит. Хотя говорю, что нужно поставить и УЗО и автомат для него, он говорит - "а зачем? Пусть только УЗО стоит". Но оно не удивительно конечно, хотя даже я, ниразу не электрик, знаю, что УЗО не имеет защиты от сверхтоков.
Я вижу тут выход такой. Не меняя счетчик и тот автомат что до счетчика в этажном щите установить еще один автомат (или вернее будет дифавтомат) на 32 А (после счетчика) для проточника. От этого автомата провести кабель 3х6 мм.кв до проточника
Ну, блин, это же палево ставить автомат на ток больший чем ток счетчика. ИМХО если и менять автомат на 63 А, то и менять счетчик на 100 А
Komonec, на стояки бы посмотреть.
Стояки Al 35 квадратов, максимально допустимый ток на фазу 130А. Если каждый будет брать мощность как Вы собрались, это что же будет? Ставьте 50А, Вам хватит.
Я бы не стал. Поставьте 50, сами убедитесь, что будет ОК. Если что - поменять не долго. Но вот Вам добрый совет - заручитесь "добром" от управляющей компании, желательно в письменном виде.
Ок, спасибо за советы, поставлю на 50, будут проблемы заменю на 63.
У УК постараюсь конечно бумажку получить, но думаю это тот еще квест будет.
А еще вопрос есть, какие автоматы и УЗО брать?
, входной двухполюсный брать?
Да, на ввод С50, двухполюсный, ОС 6kA.
УЗО, если оно единственное - 63А, 30mA. Если есть другие УЗО, то на ввод 100...300mA, противопожарное.
Групповые автоматы - по сечениям линий, с отключающей способностью 6kA.
Спасибо. Сейчас звонил в управляющую компанию с вопросом, на сколько ампер можно ставить входной автомат в моем доме, на что мне сказали, что они не ответят на этот вопрос, и нужно звонить в диспечерскую, узнавать у электриков. Дозвонился до главного инженера, он сказал, что все рассчитано на 40А, но даже если стоит на 50 или 60 криминального в этом ничего нет, если когда-нибудь придет электронадзор, то просто дадут указание заменить на 40А, говорит, что можно не волноваться.
Komonec, уточню. У Вас получается из-под автомата в этажном щите две линии до квартирного щитка по 6 квадратов. Одна на свой АВ 32А для водогрея и только для него, вторая на еще один АВ 32А и из-под него уже на автоматы всех остальных линий. Так? Если есть возможность лучше замените эти две линии на одну 10 квадратов. Соответственно, второй 32-амперник будет не нужен. И с нагрузками будет получше, а то в первом варианте получается что при неработающем водогрее вся квартира вместе с плитой виснет на АВ 32А, а запас еще в 18А (50-32=18) использовать невозможно.