Komonec написал : "а зачем? Пусть только УЗО стоит"
Классика жанра.
29.08.2013 в 12:20:05
Komonec написал : И в частности автомат на 63А поставить, и счетчик выдержит
Он имел ввиду автомат тот что перед счетчиком?
29.08.2013 в 12:23:18
Ну, блин, это же палево ставить автомат на ток больший чем ток счетчика. ИМХО если и менять автомат на 63 А, то и менять счетчик на 100 А
29.08.2013 в 12:25:51
Shturman1 написал : Ну, блин, это же палево ставить автомат на ток больший чем ток счетчика. ИМХО если и менять автомат на 63 А, то и менять счетчик на 100 А
Ну вот и я пришел к такому выводу. Но гемор с заменой счетчика тот еще.
29.08.2013 в 12:26:07
Komonec, на стояки бы посмотреть.
29.08.2013 в 12:28:26
НЕМЕЦ написал : Komonec, на стояки бы посмотреть.
Это, то что на телефон фоткал.
29.08.2013 в 12:35:15
Стояки Al 35 квадратов, максимально допустимый ток на фазу 130А. Если каждый будет брать мощность как Вы собрались, это что же будет? Ставьте 50А, Вам хватит.
29.08.2013 в 12:37:44
НЕМЕЦ написал : Стояки Al 35 квадратов
Поделитесь опытом. Это вы на глаз так определяете?
29.08.2013 в 12:38:15
НЕМЕЦ написал : Стояки Al 35 квадратов, максимально допустимый ток на фазу 130А. Если каждый будет брать мощность как Вы собрались, это что же будет? Ставьте 50А, Вам хватит.
Наверно вы правы. Т.е. ставлю входной на 50 + УЗО на 63, а после 2 на 32А?
29.08.2013 в 12:40:01
Shturman1 написал : Это вы на глаз так определяете?
Нет :) Типовое сечение для 9-10 этажек с газом. Упс... А оно и не с газом... Так что похоже на 50 кв.