29.08.2013 в 12:42:51

НЕМЕЦ написал : Нет :) Типовое сечение для 9-10 этажек с газом.

У меня 17 этажный дом с электроплитами.

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

29.08.2013 в 12:44:16

НЕМЕЦ написал : Упс... А оно и не с газом... Так что похоже на 50 кв.

Т.е. можно и в принципе на 63 поставить? :)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.08.2013 в 12:44:47

Komonec написал : Т.е. ставлю входной на 50 + УЗО на 63, а после 2 на 32А?

32А на проточник, а на остальные линии - соответствующие сечениям номиналы.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.08.2013 в 12:50:24

Я бы не стал. Поставьте 50, сами убедитесь, что будет ОК. Если что - поменять не долго. Но вот Вам добрый совет - заручитесь "добром" от управляющей компании, желательно в письменном виде.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

29.08.2013 в 12:53:07

НЕМЕЦ написал : заручитесь "добром" от управляющей компании, желательно в письменном виде.

Полностью поддерживаю. А то можна геморою заработать на свой зад

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

29.08.2013 в 12:58:21

Ок, спасибо за советы, поставлю на 50, будут проблемы заменю на 63. У УК постараюсь конечно бумажку получить, но думаю это тот еще квест будет.

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

29.08.2013 в 13:04:19

А еще вопрос есть, какие автоматы и УЗО брать? УЗО Автоматы на 32А На 50А, входной двухполюсный брать?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.08.2013 в 13:18:57

Да, на ввод С50, двухполюсный, ОС 6kA. УЗО, если оно единственное - 63А, 30mA. Если есть другие УЗО, то на ввод 100...300mA, противопожарное. Групповые автоматы - по сечениям линий, с отключающей способностью 6kA.

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

29.08.2013 в 14:43:45

Спасибо. Сейчас звонил в управляющую компанию с вопросом, на сколько ампер можно ставить входной автомат в моем доме, на что мне сказали, что они не ответят на этот вопрос, и нужно звонить в диспечерскую, узнавать у электриков. Дозвонился до главного инженера, он сказал, что все рассчитано на 40А, но даже если стоит на 50 или 60 криминального в этом ничего нет, если когда-нибудь придет электронадзор, то просто дадут указание заменить на 40А, говорит, что можно не волноваться.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

30.08.2013 в 00:16:48

Komonec, уточню. У Вас получается из-под автомата в этажном щите две линии до квартирного щитка по 6 квадратов. Одна на свой АВ 32А для водогрея и только для него, вторая на еще один АВ 32А и из-под него уже на автоматы всех остальных линий. Так? Если есть возможность лучше замените эти две линии на одну 10 квадратов. Соответственно, второй 32-амперник будет не нужен. И с нагрузками будет получше, а то в первом варианте получается что при неработающем водогрее вся квартира вместе с плитой виснет на АВ 32А, а запас еще в 18А (50-32=18) использовать невозможно.