НЕМЕЦ написал : Нет :) Типовое сечение для 9-10 этажек с газом.
У меня 17 этажный дом с электроплитами.
29.08.2013 в 12:42:51
НЕМЕЦ написал : Нет :) Типовое сечение для 9-10 этажек с газом.
У меня 17 этажный дом с электроплитами.
29.08.2013 в 12:44:16
НЕМЕЦ написал : Упс... А оно и не с газом... Так что похоже на 50 кв.
Т.е. можно и в принципе на 63 поставить? :)
29.08.2013 в 12:44:47
Komonec написал : Т.е. ставлю входной на 50 + УЗО на 63, а после 2 на 32А?
32А на проточник, а на остальные линии - соответствующие сечениям номиналы.
29.08.2013 в 12:50:24
Я бы не стал. Поставьте 50, сами убедитесь, что будет ОК. Если что - поменять не долго. Но вот Вам добрый совет - заручитесь "добром" от управляющей компании, желательно в письменном виде.
29.08.2013 в 12:53:07
НЕМЕЦ написал : заручитесь "добром" от управляющей компании, желательно в письменном виде.
Полностью поддерживаю. А то можна геморою заработать на свой зад
29.08.2013 в 12:58:21
Ок, спасибо за советы, поставлю на 50, будут проблемы заменю на 63. У УК постараюсь конечно бумажку получить, но думаю это тот еще квест будет.
29.08.2013 в 13:04:19
А еще вопрос есть, какие автоматы и УЗО брать?
29.08.2013 в 13:18:57
Да, на ввод С50, двухполюсный, ОС 6kA. УЗО, если оно единственное - 63А, 30mA. Если есть другие УЗО, то на ввод 100...300mA, противопожарное. Групповые автоматы - по сечениям линий, с отключающей способностью 6kA.
29.08.2013 в 14:43:45
Спасибо. Сейчас звонил в управляющую компанию с вопросом, на сколько ампер можно ставить входной автомат в моем доме, на что мне сказали, что они не ответят на этот вопрос, и нужно звонить в диспечерскую, узнавать у электриков. Дозвонился до главного инженера, он сказал, что все рассчитано на 40А, но даже если стоит на 50 или 60 криминального в этом ничего нет, если когда-нибудь придет электронадзор, то просто дадут указание заменить на 40А, говорит, что можно не волноваться.
30.08.2013 в 00:16:48
Komonec, уточню. У Вас получается из-под автомата в этажном щите две линии до квартирного щитка по 6 квадратов. Одна на свой АВ 32А для водогрея и только для него, вторая на еще один АВ 32А и из-под него уже на автоматы всех остальных линий. Так? Если есть возможность лучше замените эти две линии на одну 10 квадратов. Соответственно, второй 32-амперник будет не нужен. И с нагрузками будет получше, а то в первом варианте получается что при неработающем водогрее вся квартира вместе с плитой виснет на АВ 32А, а запас еще в 18А (50-32=18) использовать невозможно.