Аватар пользователя
nikola

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Москва

Сообщений: 15

30.08.2013 в 12:32:31

Доброго времени суток! Кто подскажет, где у дифавтомата Легранд 63А/300мА (Legrand) 08033 фаза , а где ноль??? К сожалению не могу разобраться((

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 12:37:25

Если на клеммах нет чёткого обозначения полюсов - включайте как угодно (все полюса равнозначны)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2013 в 12:39:33

nikola написал : где у дифавтомата Легранд 63А/300мА (Legrand) 08033 фаза , а где ноль?

абсолютно пофиг. Единственное условие - ноль должен быть крайним.

0
Аватар пользователя
nikola

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Москва

Сообщений: 15

30.08.2013 в 12:41:19

Логично...Спасибо большое!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 12:42:30

Alexiy написал : Единственное условие - ноль должен быть крайним.

Применительно только к 4п дифам :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2013 в 12:46:12

ksiman написал : Применительно только к 4п дифам

Почему? к любым.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 12:52:14

Alexiy написал : Почему? к любым.

:confused:

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2013 в 13:11:44

Посмотри схемы в каталоге и поймёшь. ;) в 1+N-полюсных и в 2-полюсных кнопка TEST имеет токоограничивающий резистор, рассчитанный на фазное напряжение, а в 4-полюсных - на линейное. Значит N всегда должен быть с краю. В 1+N и в 2-полюсных N-проводник в любом случае окажется с краю. Логично?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2013 в 13:37:57

Alexiy написал : Логично?

Нелогично, смотря как посмотреть :)

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

30.08.2013 в 13:54:12

ksiman написал : Нелогично, смотря как посмотреть

Смотрится всегда со стороны клеммника. У этого аппарата клемник внизу справа, он 2р, стало быть N с левого края клемника. Это актуально для 4р, чтобы N не был среди фазных зажимов, а только с краю. И кстати - у этого аппарата ввод снизу, а не сверху! И использовать его можно как угодно только УЗО, только АВ или все вместе.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2013 в 13:57:39

ksiman написал : Нелогично, смотря как посмотреть

Харош прикалываться - в 2-полюснике - там вариантов иных нет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.09.2013 в 16:04:56

Вчера подключил дифавтомат Legrand 008591 (DXАВДТ1п+н C40(A)30мА 6000А 10кА) справа на нём имеется индикатор, но у меня он ни разу не загорелся при этом при нажатии на кнопку тест он нормально срабатывает, но индикатор так и не светился. Подскажите в каких случаях он должен гореть?

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.09.2013 в 16:09:01

ACC, А кто сказал что он должен светиться??? Он должен сменить цвет с помощью шторки после срабатывания УЗО, я так полагаю?! Либо белая, либо красная. Где то так. При срабатывании АВ откидывается клювик. Проверьте батарейкой.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.09.2013 в 16:32:09

DED@ПВО написал : А кто сказал что он должен светиться???

а ещё реквием играть... :D

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.09.2013 в 16:42:04

Alexiy написал : а ещё реквием играть...

Во..во.... Крутой дифф - всем электроэнергию отрубит, а сам быстренько жрать её....:yu

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу