31.08.2013 в 14:22:17
Сейчас двухфазный ввод - после счетчика - 2х10
планирую делать 3х фазный. добавить еще 2х10 паралельно завести в щиток и немного перекомутировать. поставить УЗО. Щитков два. Один главный ГРЩ в доме из него вся разводка по дому. Из него вывод в тамбур - там щиток поменьше для разводи по двору и ветки на други строения. Все ли правильно сделал? Может правильно ли подобраны номиналы УЗО? Правильная ли схема? Возможно необходимо добавить какие то ус-ва безопасности... реле? Заранее спасибо за помощь.
31.08.2013 в 14:33:07
а поподробней можно? речь только о переделке щита или новые линии тоже будут?
31.08.2013 в 14:33:42
Узо должно быть трехфазным
31.08.2013 в 14:46:16
andrewkhv написал : а поподробней можно? речь только о переделке щита или новые линии тоже будут?
второго щитка сейчас нет (тот который в коридоре) поэтому да, новые линии будут.
andrewkhv написал :
- зачем последовательно 2 одинаковых С40? и одновременно перегруженные кабели 5х4 под их "защитой"?
два последовательных? вы о вводно в РЩ коридора и отводах на гараж и флигель? если да, то там вводной и следом автоматы веток. А как правильно?
andrewkhv написал :
- почему гараж, флигель и холодный коридор без дифзащиты?
гараж и флигель, потому что это ветки на отдельные строения, и диф. защиту уже планировал ставить в щитках этих строений. х.коридор - это всего одна трехфазная розетка... без защиты - ....каюсь, решил сэкономить ))
andrewkhv написал :
- узо на свет и ванную перегружены
а как правильно?
andrewkhv написал :
- почему ситема ТТ, при трехфазном то вводе?
сейчас выведено заземление около щитка счетчика на улице. так как счетчик опломбирован пока перекомутировать не могу. думал это сделать когда будут делать 3 фазы, менять счетчик и сразу переделать комутацию буду признателен если укажете как правильно
andrewkhv написал :
- неразбериха с соответствием номиналов автоматов и сечений кабелей
сечение кабелей в доме завышено на шаг - осознано. номиналы автоматов вроде как правильные, кабели не перегружены...
31.08.2013 в 15:00:55
fox.msc написал : два последовательных?
не 2,а 3: 1 - вводной общий, 2 - вводной второго щита, 3 - групповой автомат на флигель/коридор.
а почему вы решили запитать флигель с коридором от второго щита, а не от первого? как-то не вполне логично.
fox.msc написал : а как правильно?
поставить все узо на 40А. забить на 10мА узо, их на ток более 16А фиг найдешь и даже не у всех брендов вообще есть
fox.msc написал : буду признателен если укажете как правильно
ТТ превращается в TN-C-S перемычкой между входящим в щит нулем (который становится PEN и соответственно обязан удовлетворять требованиям к сечению и отсутствию коммутационных аппаратов) и вашей "земляной" шиной.
fox.msc написал : кабели не перегружены...
имеются розеточные линии под С20, а кабели на флигель и гараж тонковаты для С40
31.08.2013 в 15:29:23
Дело в том, что если отвод на гараж и флигель перебросить в щиток дома, то автоматы тоже туда надо сунуть, так я ничего не выиграю. Ну и во второй щиток мне удобнее это сделать.Да, на 10мА реально только 16 номинал ((У меня начинка легран, у них такое одно УЗО. Но у них есть автомат на 13А, а если его поствить после узо на розетки ванной? Тогда поидее УЗО будет под защитой, не думаю что по свету я там нагружу даже на 4А.УЗО на свет думаю тогда на 25А ставить, это все таки дешевле чем 40, и поидее достаточно. Что скажете?Тогда на флигель и гараж кинуть 8 квадратов?
31.08.2013 в 15:44:19
fox.msc написал : так я ничего не выиграю.
в каком смысле? имхо, лучше сделать из домашнего щита некий ГРЩ, из которого можно управлять питанием всех строений, а не бегать отключать гараж из холодного коридора. автоматам и узо комфортнее в отапливаемом помещении.
fox.msc написал : Но у них есть автомат на 13А, а если его поствить после узо на розетки ванной?
fox.msc написал : УЗО на свет думаю тогда на 25А ставить, это все таки дешевле чем 40, и поидее достаточно.
разница в цене 25 и 40А узо рублей 150-200, а С13 будут явно дороже стандартных С16 и скорее всего под заказ. и лучше не заниматься копеечным кроиловом, а делать сразу нормально - оно в итоге дешевле выйдет
fox.msc написал : 8 квадратов?
8 не бывает, кидайте 3х6.
31.08.2013 в 15:54:29
fox.msc, я вот не могу вкурить - а где в доме розеточные линии? они все будут на желтой фазе сидеть? имхо, она у вас будет постоянно загружена сильнее всех и возможно отрубание ввода. надо бы покумекать от раскидывании дома на разные фазы. и зачем к воротам С25? там мощный электропривод?
02.09.2013 в 00:59:35
andrewkhv написал : в каком смысле? имхо, лучше сделать из домашнего щита некий ГРЩ, из которого можно управлять питанием всех строений, а не бегать отключать гараж из холодного коридора. автоматам и узо комфортнее в отапливаемом помещении.
второй щит в любом случае делать прийдется, так как в домашний все не влезет. И исходя из этого поделил группы так. при этом новые линии я не смогу завести в домашний щиток.
andrewkhv написал : разница в цене 25 и 40А узо рублей 150-200, а С13 будут явно дороже стандартных С16 и скорее всего под заказ. и лучше не заниматься копеечным кроиловом, а делать сразу нормально - оно в итоге дешевле выйдет
вот подредактировал учитывая некоторые ваши замечания. по поводу цен, пока не знаю конечно. но я все таки хочу поставить 10мА на ванную, и тут либо оставить 16А автомат после УЗО или уменьшить до 13 как защитную меру.
02.09.2013 в 01:10:36
andrewkhv написал : я вот не могу вкурить - а где в доме розеточные линии? они все будут на желтой фазе сидеть? имхо, она у вас будет постоянно загружена сильнее всех и возможно отрубание ввода. надо бы покумекать от раскидывании дома на разные фазы. и зачем к воротам С25? там мощный электропривод?
не, дом на красной, улица на желтой, а флигель и гараж на зеленой.
на счет ворот, я наверное погорячился. туда и 16 хватит.
02.09.2013 в 01:18:11
еще есть вопрос на счет мощности по фазам..... если с одной фазой понятно - если вводной автомат... ну например на 16А и я включил какой нибудь сварочник на 4кВт, то фаза перегрузилась и выбило автомат... а если стоит автомат на три фазы 16А и я в каждую фазу воткнул потребителя на 15А.... то все хорошо работает... так? пока одна из фаз не будет нагружена больше 16 А? Я правильно понимаю?
02.09.2013 в 01:38:43
fox.msc написал : пока одна из фаз не будет нагружена больше 16 А? Я правильно понимаю?
Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.
02.09.2013 в 02:18:47
DED@ПВО написал : Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.
вы привели пример, когда одна из фаз превысила предел автомата (16А) ... а если разница между фазами будет больше 15%, но не превысит номинала автомата...? его не выбьет?
ну к примеру - если все освещение дома, будет на одной фазе, то включив например несколько ламп... в сумме на 540Вт....(а мы посчитали что 15% - 2,4А = 528Вт) у нас одна фаза будет нагружена на 16% а остальные по 0% сработает ли автомат?
02.09.2013 в 02:33:41
fox.msc написал : не, дом на красной, улица на желтой, а флигель и гараж на зеленой.
на схеме флигель и гараж - это трехфазные линии
откуда у вас С63 на вводе взялся? какая на самом деле у вас мощность выделена по договору?
02.09.2013 в 02:35:44
DED@ПВО написал : Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.
ДЕД@ПВО, что это за бред? не вводите человека в заблуждение! у него и так голова кругом.