01.09.2013 в 13:56:23
Добрый день! Вопрос следующего характера: 2-х комнатная квартира, электрика во всей квартире не менялась с момента постройки дома (дом построен около 40-50 лет назад). Были частичные переделки (добавление розеток на кухне, и проч., но без протяжки линий к щитку). При перегорании какой-либо лампочки срабатывает единственный в квартире автомат (С16А). Но это еще бы ладно, но вместе с ним срабатывает автомат в подъезде. В итоге чтобы включить электричество, необходимо включить автомат в квартире, а затем в подъезде. Возможно ли это из-за того, что у автомата в квартире не хватает мощности? И какие причины возможны еще?
01.09.2013 в 14:28:46
автомат тут не при чем. а срабатывает, т.к. в момент перегорания лампочки возникает кз внутри ее колбы, на это кз автомат и срабатывает, как ему и положено. кстати, какая марка автомата?
п.с. и часто у вас лампочки горят?
01.09.2013 в 14:32:37
andrewkhv написал : а срабатывает, т.к. в момент перегорания лампочки возникает кз внутри ее колбы, на это кз автомат и срабатывает
Такое возможно в том случае, если производитель ламп сэкономил на (тонкие вставки между цоколем и нитедержателями...) предохранителях...
01.09.2013 в 14:33:22
Abcent, это т.н. отсутствие селективности. Если у вас в подъезде автомат типа C16, то можно попробовать заменить квартирный на B16. Достичь селективности, применяя модульную автоматику, тяжело. Еще совет (возможно, вредный) - купить в квартиру хороший автомат типа SE Acti9, ABB S200 B16, а в подъезде ткнуть китайца С16 (С20). Брендовые автоматы зачастую срабатывают быстрее (по опыту) даже при одинаковом типе.
01.09.2013 в 14:48:08
Johnny27 написал : Если у вас в подъезде автомат типа C16, то можно попробовать заменить квартирный на B16.
У меня в щитке стоит В10 или В16, при сработке которых от КЗ может выбить D40, стоящий на вводе. Тоже хотел добиться селективности.
В щитке АВВ, на вводе Шнайдер помоему.
ИМХО, если ТКЗ приличный, то селективность не работает. Хотя у ТС-а ввод старый, и может ему поможет замена автоматов с учетом селективности.
01.09.2013 в 14:53:31
kirich, да тут не угадаешь, ну. Это скорее случайность.
01.09.2013 в 15:08:09
kirich написал : ... В10 или В16 ... D40 на вводе ...Тоже хотел добиться селективности.
Можно поставить ЕTI Еtimаt T, у него только тепловая защита. Или поискать в каталоге ЕTI селективный автомат, к сожалению, не помню его название. Внешне он выглядит точно так же, как АВВ S750 DR, но цена должна быть меньше.
01.09.2013 в 15:18:28
ТКЗ абсолютно не зависит от номиналов и букв автоматов. Нормальную селективность гарантированно обеспечит правильный выбор вводного селективного автомата
01.09.2013 в 15:44:25
Спасибо за ответы.
andrewkhv написал : п.с. и часто у вас лампочки горят?
Что касается перегорания лампочек, то перегорают только обычные. Не скажу что часто. Энергосберегающие держатся только в путь, значит надо везде поставить (то бишь в одной комнате осталось)))
Metall написал : прелести старой проводки
Этого я даже не мог исключить )))
Alex___dr написал : Такое возможно в том случае, если производитель ламп сэкономил
Вот это наверно так и есть, т.к. энергосберегайки держатся. Марка автомата ABB.
01.09.2013 в 21:21:21
Johnny27 написал : Достичь селективности, применяя модульную автоматику, тяжело.
Можно поставить в этажном щите автомат с гидравлическим замедлителем типа АК-50Б ...
02.09.2013 в 08:17:15
avmal написал : Можно поставить в этажном щите автомат с гидравлическим замедлителем типа АК-50Б ...
Тогда уж проще плавкую вставку с модульным держателем в фазу поставить :)
02.09.2013 в 09:17:13
ksiman написал : проще плавкую вставку с модульным держателем в фазу поставить
И по нашей древнерусской традиции вставлять туда "жучки"?
02.09.2013 в 09:24:24
avmal написал : И по нашей древнерусской традиции вставлять туда "жучки"?
Ага, регулируя степень селективности в широких пределах :)