Ситуация из жизни. Коттеджный поселок. В доме установлены счетчики, а перед ними в щите ограничительный автомат 3Р 16А. Местное начальство, дабы легче было контролировать расход электричества, установила на улице щиты с дополнительными счетчиками, по которым теперь контролируется потребление электроэнергии. Перед счетчиками поставили те же 3Р 16А. Теперь автоматы на улице регулярно выбивает, особенно в дождливую погоду, и холодильник портит продукты. Зимой угроза разморозить дом из-за обесточивания газового котла и насосов. На просьбу поставить на улице либо рубильники либо автоматы с уставкой на шаг выше, дабы сохранить селективность, получил ответ, что селективность будет соблюдаться при замене в доме автомата 3Р 16А на 3Р 10А. Собственно, вопрос: кто прав и как поступать.