Доброй ночи всем мастерам! Необходимо сделать две розетки для подключение вышеназванного оборудования. Одна для стиральной машинки, другая для прочего в т.ч. для утюга. Вопрос1: можно ли поставить сдвоенную розетку (т.е. на один подрозетник), выдержит ли нагрузку стандартная розетка 16 А?
Вопрос2: Розетка делается в кухне, дом хрущевка, пятиэтажный. При предварительном бурении стены после 50 мм сверло на большей части стены проваливается (начинал от окна гдето 600 мм), возможно в полости для вытяжки. Собираюсь попробовать просверлить на стыке плит. Пожалуйста, кто имел дело с такими вот полостями, посоветуйте, как поставить розетки, хочется поставить их по центру стены!
09.09.2013 в 22:48:23
Bookliker, Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Может выдержать... а может и не выдержать..... 16А*1,13=18,08А; 18,08*220=3978W. Это автомат столько выдержит. Должна по идее выдержать, для неё АВ 16А и ставится.
09.09.2013 в 22:59:17
Bookliker написал : вопрос на засыпку!
Нет,читать надо было раньше - Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.
09.09.2013 в 23:18:03
DED@ПВО написал : Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Может выдержать... а может и не выдержать..... 16А*1,13=18,08А; 18,08*220=3978W. Это автомат столько выдержит. Должна по идее выдержать, для неё АВ 16А и ставится.
Ага, только в старых домах мощность на квартиру бывает 3 квт, и пробки по дефолту на 6А :)
Bookliker написал : Сообщение от Rumato
Главное пользоваться не одновременно. Такое условие не подходит!
Ну тогда - две линии от щитка.
А для начала-бы фото щитка на лестнице, с указанием того, что написано на автоматах.
Bookliker написал : Заказчик хочет встроенную!
Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть :)
Bookliker написал : Простите, что такое 1,13!
А вы электрик?
DED@ПВО написал : Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.
Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.
09.09.2013 в 23:18:52
DED@ПВО написал : Смотря какая мощность стиралки и утюга.....
Дык где их взять. да сейчас можно узнать точно их параметры. А утюг бац и поламался. Завтра другой!
DED@ПВО написал : Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.
А за этот час, пока автомат будет выжидать электрика розетки выдержит?
09.09.2013 в 23:32:32
BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.
Во! это уже интереснее! Я на это примерно и рассчитывал!
BV написал : Ну тогда - две линии от щитка.
BV написал : Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть
И две накладных розетки....
BV написал : Ага, только в старых домах мощность на квартиру бывает 3 квт, и пробки по дефолту на 6А
Ну без Вашего замечания я конечно бы не подумал для начала посмотреть на ввод! В общем то в данном доме ЖКХ заменили проводку по стояку. 16-25А на квартиру.
BV написал : Простите, что такое 1,13! А вы электрик?
Это уж не такая мегараспространенная и базовая информация, хотя я и знал, что автомат может пропускать большее значение от номинала без отключения.
09.09.2013 в 23:39:04
BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.
Утюг потребляет номинал первые пять минут. Стиралка вроде бы тоже полную мощность все время не тянет. Вопрос сводится к тому, как долго она ее использует, и выдержит ли розетка крактовременную нагрузку, если так случится, что включат утюг, и машинка будет работать на полной мощности.
09.09.2013 в 23:40:17
BV написал : Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть
я так понимаю это одно из последствий если отверстие для подрозетника дойдет до вентиляционной шахты (вытяжки)?
09.09.2013 в 23:48:15
BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут
что это за утюг у вас который прогревается 5 минут :)
10.09.2013 в 00:21:58
Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.
10.09.2013 в 00:39:02
MartinHammer написал : Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.
Я вот тоже за это думаю, розетку покачественнее и расчет на кратковременную нагрузку. А какие фирмы выпускают розетки с керамической основой?
А если поставить автомат на 16А, в такой максимум как он себя поведет?
10.09.2013 в 01:18:44
Bookliker написал : А за этот час, пока автомат будет выжидать электрика розетки выдержит?
Выдержит.