Доброй ночи всем мастерам! Необходимо сделать две розетки для подключение вышеназванного оборудования. Одна для стиральной машинки, другая для прочего в т.ч. для утюга. Вопрос1: можно ли поставить сдвоенную розетку (т.е. на один подрозетник), выдержит ли нагрузку стандартная розетка 16 А?

Вопрос2: Розетка делается в кухне, дом хрущевка, пятиэтажный. При предварительном бурении стены после 50 мм сверло на большей части стены проваливается (начинал от окна гдето 600 мм), возможно в полости для вытяжки. Собираюсь попробовать просверлить на стыке плит. Пожалуйста, кто имел дело с такими вот полостями, посоветуйте, как поставить розетки, хочется поставить их по центру стены!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.09.2013 в 22:46:19

Bookliker написал : можно ли поставить сдвоенную розетку (т.е. на один подрозетник), выдержит ли нагрузку стандартная розетка 16 А?

Главное пользоваться не одновременно.

Bookliker написал : Вопрос2

Поставьте накладную, всяко надежней будет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 22:48:23

Bookliker, Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Может выдержать... а может и не выдержать..... 16А*1,13=18,08А; 18,08*220=3978W. Это автомат столько выдержит. Должна по идее выдержать, для неё АВ 16А и ставится.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 22:51:13

Rumato написал : Главное пользоваться не одновременно.

Такое условие не подходит!

Rumato написал : Поставьте накладную, всяко надежней будет.

Это я и сам догадался. Вот только внешний вид то отличается. Заказчик хочет встроенную!

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 22:54:16

DED@ПВО написал : 16А*1,13=18,08А;

Простите, что такое 1,13!

DED@ПВО написал : ожет выдержать... а может и не выдержать.....

вопрос на засыпку!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 22:59:17

Bookliker написал : вопрос на засыпку!

Нет,читать надо было раньше - Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111605

09.09.2013 в 23:18:03

DED@ПВО написал : Смотря какая мощность стиралки и утюга..... Может выдержать... а может и не выдержать..... 16А*1,13=18,08А; 18,08*220=3978W. Это автомат столько выдержит. Должна по идее выдержать, для неё АВ 16А и ставится.

Ага, только в старых домах мощность на квартиру бывает 3 квт, и пробки по дефолту на 6А :)

Bookliker написал : Сообщение от Rumato
Главное пользоваться не одновременно. Такое условие не подходит!

Ну тогда - две линии от щитка.

А для начала-бы фото щитка на лестнице, с указанием того, что написано на автоматах.

Bookliker написал : Заказчик хочет встроенную!

Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть :)

Bookliker написал : Простите, что такое 1,13!

А вы электрик?

DED@ПВО написал : Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.

Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 23:18:52

DED@ПВО написал : Смотря какая мощность стиралки и утюга.....

Дык где их взять. да сейчас можно узнать точно их параметры. А утюг бац и поламался. Завтра другой!

DED@ПВО написал : Это коэффициент превышения номинального тока для АВ в течении времени свыше часа.

А за этот час, пока автомат будет выжидать электрика розетки выдержит?

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 23:32:32

BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.

Во! это уже интереснее! Я на это примерно и рассчитывал!

BV написал : Ну тогда - две линии от щитка.

BV написал : Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть

И две накладных розетки....

BV написал : Ага, только в старых домах мощность на квартиру бывает 3 квт, и пробки по дефолту на 6А

Ну без Вашего замечания я конечно бы не подумал для начала посмотреть на ввод! В общем то в данном доме ЖКХ заменили проводку по стояку. 16-25А на квартиру.

BV написал : Простите, что такое 1,13! А вы электрик?

Это уж не такая мегараспространенная и базовая информация, хотя я и знал, что автомат может пропускать большее значение от номинала без отключения.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 23:39:04

BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут, далее начинает работать термостат и среднее потребление (пусть за 5...10минут) пропорционально интенсивности использования, но всяко менее номинала.

Утюг потребляет номинал первые пять минут. Стиралка вроде бы тоже полную мощность все время не тянет. Вопрос сводится к тому, как долго она ее использует, и выдержит ли розетка крактовременную нагрузку, если так случится, что включат утюг, и машинка будет работать на полной мощности.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

09.09.2013 в 23:40:17

BV написал : Пусть тогда не удивляется если из розетки ветер будет дуть

я так понимаю это одно из последствий если отверстие для подрозетника дойдет до вентиляционной шахты (вытяжки)?

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

09.09.2013 в 23:48:15

BV написал : Утюг потребляет номинал первые пять минут

что это за утюг у вас который прогревается 5 минут :)

0
Аватар пользователя
MartinHammer

Местный

Регистрация: 06.04.2013

Москва

Сообщений: 104

10.09.2013 в 00:21:58

Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.

0
Аватар пользователя
Bookliker

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Мариуполь

Сообщений: 34

10.09.2013 в 00:39:02

MartinHammer написал : Розетку тогда лучше взять с керамической основой, а не дешевую из серого пластика: у нее и контакты понадежнее, и нагрев выдержит. Максимум, что грозит-совпадение нагрева утюга при холодном старте и в эти две минуты-включение ТЭНа в стиралке. И то суммарно меньше 4 кВт.

Я вот тоже за это думаю, розетку покачественнее и расчет на кратковременную нагрузку. А какие фирмы выпускают розетки с керамической основой?

А если поставить автомат на 16А, в такой максимум как он себя поведет?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.09.2013 в 01:18:44

Bookliker написал : А за этот час, пока автомат будет выжидать электрика розетки выдержит?

Выдержит.

0