установил у себя ЭПРА OSRAM HTI DALI DIM 150 для галогеновых ламп и QTi DALI 4x18 DIM для люминисцентных ламп в режиме TouchDIM. И случайно обратил внимание на мультиметре Lovato DMG 300, который вроде как TrueRMS, что по той фазе, где свет что-то потребляет его. "Быстрая" проверка установила, что порядка 30-45 ВА на каждой линии кушают 3-4 ЭПРА. Паспортные данные для спящего режима (свет выключен) - 0.2Вт, а тут получается 10-15ВА на каждый. При этом, при включении света мощность как заявленная - N*35ВА для галогенных ламп, N*(18-20) ВА для люминисцентных. Измерения в режиме активно-реактивной мощности проводил, может в этом дело? Времени не было, потому детально не проверял по отдельности активную и реактивную нагрузку, и что показывает счетчик. Кто-нибудь сталкивался с этим? Проверю, что показывает счетчик, но если есть потребление, то это не дело - получается TouchDIM / DALI в выключенном состоянии довольно много потребляют.
ВадимС написал :
Паспортные данные для спящего режима (свет выключен) - 0.2Вт, а тут получается 10-15ВА на каждый. При этом, при включении света мощность как заявленная - N*35ВА для галогенных ламп, N*(18-20) ВА для люминисцентных.
сами же и ответили себе.
вы платите государству за Вт а не за ВА
так что спите спокойно.
ВадимС написал :
счетчик у меня стоит активно-реактивной мощности. в итоге как именно я плачу зависит от его настроек. в Мосэнергосбыте внятных объяснений не дали.
Все бытовые счётчики учитывают только активную потребляемую мощность.
Даже исправная проводка сама по себе потребляет несколько ВА
ВадимС написал :
счетчик у меня стоит активно-реактивной мощности. в итоге как именно я плачу зависит от его настроек. в Мосэнергосбыте внятных объяснений не дали.
за реактив платят только предприятия
в любом случае как бы вы не настроили счетчик - актив и реактив он вам будет показывать рзделльно
ksiman написал :
Все бытовые счётчики учитывают только активную потребляемую мощность.
4eh написал :
за реактив платят только предприятия
и то не все. Обычно в договоре прописано, что они обязуются поддерживать коэффициент мощности не ниже 0,85-0,9, иначе реактивка тоже начинает учитываться
в общем дошли руки проверить - получилось, что все как по паспорту. Реактивная мощность -34ВА, а активная мощность почему-то -2Вт счетчик показывает суммарно +3Вт потребления. откуда такая разница пока не изучал. то-ли погрешность, то-ли токовые трансформаторы влияют друг на друга.