Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?
13.09.2013 в 12:04:53
Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?
13.09.2013 в 12:14:20
Юр написал : Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?
Так и должно быть на сухом полу: утечки тока из цепи фаза-ноль не было, Вы честно поработали лампочкой в изолированном патроне. И очень радует то, что Вы можете сюда писать: это один из двух самых опасных способа прикосновения, потому что ток из руки в руку идёт через грудь, через сердце. Хорошая практика - по возможности, работать в необесточенной сети только одной рукой.
На мокром полу и при таком прикосновении есть большой шанс срабатывания УЗО от тока из "фазной" руки в ноги, в пол.
13.09.2013 в 12:17:05
Я сам это понял когда жив остался) но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?
13.09.2013 в 12:19:42
Юр написал : Я сам это понял когда жив остался) но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?
Зависит от обуви и пола. Помещение, сухая обувь, сухой пол - и током не ударит, и УЗО не сработает.
13.09.2013 в 12:21:46
Да, если хватанёте ноль и фазу одновременно - то оно и не сработает с большой вероятностью. Т.к. Ваше тело и было подключенной к сети нагрузкой.
13.09.2013 в 12:25:22
Johnny27 написал : Да, если хватанёте ноль и фазу одновременно - то оно и не сработает с большой вероятностью. Т.к. Ваше тело и было подключенной к сети нагрузкой.
значит я сработал электроприбором. А если ребенок маленький пописает на такую розетку сработает узо? Говорили недавно погиб так пацан. Вот только не знаю было ли там УЗО
13.09.2013 в 12:32:12
Да кто ж его знает наверняка. Имхо, вполне возможно. Зависит от совокупности факторов. И что для взрослого человека - пустяк, для маленького ребенка может иметь печальные последствия. У нас препод (бывший железнодорожник) рассказывал, что во время его дежурства произошло ЧП - загорелся деревянный виадук над путями. Прибежали, видят - виадук тлеет, на нем орет и корчится парень, у которого обгорело все хозяйство. Стоя на виадуке, поссал вниз на контактный провод. Уж не знаю, насколько правдива история.
13.09.2013 в 12:34:53
Юр написал : значит я сработал электроприбором. А если ребенок маленький пописает на такую розетку сработает узо?
А в этом случае сильно поможет наличие заземляющего контакта в розетке. На него и пойдёт ток утечки, через проводящую жидкость, попавшую в розетку. По современным стандартам, заземление обязано быть в каждой розетке.
Юр написал : Говорили недавно погиб так пацан. Вот только не знаю было ли там УЗО
И какого номинала. Электробезопасность человека обеспечивают УЗО номиналом 30 и 10 мА. Противопожарное УЗО 100 или 300 мА имеет право не сработать через человека в любом случае.
13.09.2013 в 12:44:49
Юр написал : но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?
Если коснулись нуля, то нет
13.09.2013 в 12:49:04
Юр, а это случайно произошло или в качестве плановой проверки работоспособности оборудования?))