Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 12:04:53

Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

13.09.2013 в 12:11:09

Юр написал : Как так?

Как и положено. Утечки то не было

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.09.2013 в 12:14:20

Юр написал : Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?

Так и должно быть на сухом полу: утечки тока из цепи фаза-ноль не было, Вы честно поработали лампочкой в изолированном патроне. И очень радует то, что Вы можете сюда писать: это один из двух самых опасных способа прикосновения, потому что ток из руки в руку идёт через грудь, через сердце. Хорошая практика - по возможности, работать в необесточенной сети только одной рукой.

На мокром полу и при таком прикосновении есть большой шанс срабатывания УЗО от тока из "фазной" руки в ноги, в пол.

0
Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 12:17:05

Я сам это понял когда жив остался) но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.09.2013 в 12:19:42

Юр написал : Я сам это понял когда жив остался) но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?

Зависит от обуви и пола. Помещение, сухая обувь, сухой пол - и током не ударит, и УЗО не сработает.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

13.09.2013 в 12:21:46

Да, если хватанёте ноль и фазу одновременно - то оно и не сработает с большой вероятностью. Т.к. Ваше тело и было подключенной к сети нагрузкой.

0
Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 12:25:22

Johnny27 написал : Да, если хватанёте ноль и фазу одновременно - то оно и не сработает с большой вероятностью. Т.к. Ваше тело и было подключенной к сети нагрузкой.

значит я сработал электроприбором. А если ребенок маленький пописает на такую розетку сработает узо? Говорили недавно погиб так пацан. Вот только не знаю было ли там УЗО

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

13.09.2013 в 12:32:12

Да кто ж его знает наверняка. Имхо, вполне возможно. Зависит от совокупности факторов. И что для взрослого человека - пустяк, для маленького ребенка может иметь печальные последствия. У нас препод (бывший железнодорожник) рассказывал, что во время его дежурства произошло ЧП - загорелся деревянный виадук над путями. Прибежали, видят - виадук тлеет, на нем орет и корчится парень, у которого обгорело все хозяйство. Стоя на виадуке, поссал вниз на контактный провод. Уж не знаю, насколько правдива история.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.09.2013 в 12:34:53

Юр написал : значит я сработал электроприбором. А если ребенок маленький пописает на такую розетку сработает узо?

А в этом случае сильно поможет наличие заземляющего контакта в розетке. На него и пойдёт ток утечки, через проводящую жидкость, попавшую в розетку. По современным стандартам, заземление обязано быть в каждой розетке.

Юр написал : Говорили недавно погиб так пацан. Вот только не знаю было ли там УЗО

И какого номинала. Электробезопасность человека обеспечивают УЗО номиналом 30 и 10 мА. Противопожарное УЗО 100 или 300 мА имеет право не сработать через человека в любом случае.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

13.09.2013 в 12:44:49

Юр написал : но однако была же разница во времени прикосновения руками к клемам. Допустим первая рука коснулась и должно сработать узо?

Если коснулись нуля, то нет

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

13.09.2013 в 12:49:04

Юр, а это случайно произошло или в качестве плановой проверки работоспособности оборудования?))

0