Надо удлинить провод и установить лампочку в дргом месте. Какой клемник лучше использовать. Предполагаю, что надо термоклеем это все обмазать или в кембрик специальный засунуть. Как лучше сделать?
Так-так. А вы штукатурить собрались? В потолке нет готового углубления для люстры?
Без коробки очень и очень нежелательно. Да и вообще - нельзя ли не наращивать старый провод, а подвести его из имеющейся распаячной коробки освещения, похоронив старый кусок?
Если просто наращивать провод - то сращивание толстостенными гильзами, изоляция термоусадкой с клеевым слоем. И это потом можно хоть в землю укладывать, не то что в штукатурку. И довольно компактно.
Johnny27 написал :
Так-так. А вы штукатурить собрались? В потолке нет готового углубления для люстры?
Без коробки очень и очень нежелательно. Да и вообще - нельзя ли не наращивать старый провод, а подвести его из имеющейся распаячной коробки освещения, похоронив старый кусок?
Провода новые. Все уже протянуто и заштукатурено. Протянуто напрямую из щита, коробок распаячных нету. И вот надо удлиннить как назло. Углубления нет так как и без него можно повешать люстру
Andrew Nik написал :
Если просто наращивать провод - то сращивание толстостенными гильзами, изоляция термоусадкой с клеевым слоем. И это потом можно хоть в землю укладывать, не то что в штукатурку. И довольно компактно.
а вот это интересно. Что за гильзы такие. И можно ли использовать для термоусадки обычный фен (дамский)
Johnny27 написал :
Ну, как советовали выше - на свой страх и риск изолировать соединение толстостенной ТУТ с клеевым слоем (или несколькими слоями обычной) и захоронить.
непонятно какой риск если на проводе одна лампочка будет висеть. Только одна
Только в вашем случае все попроще. Разделитель у гильз срезать не надо. Диаметр и гильз и трубки, конечно, выбрать меньше. Если сращивается моножила, то диаметр гильзы брать на калибр меньше (например, для провода 1.5 кв. мм нужна гильза 0.75).
Юр написал :
И можно ли использовать для термоусадки обычный фен (дамский)
Это вряд ли. У него температура около 100 градусов, а термоусадка начинается от 150, а желательно 200-300 для ускорения процесса.
Как сказали выше - лучше уж зажигалка, только надо аккуратно, чтобы не подпалить.
Johnny27 написал :
Влажная штуктурка, утечки, удары током от стен, срабатывание УЗО...
мне всего на полтора метра надо удлинить. Штукатурки будет тонкая полосочка. Высохнет и никакой утечки не будет. Можно что нить еще придумать что бы исключить контакт с временной сыростью.
Только в вашем случае все попроще. Разделитель у гильз срезать не надо. Диаметр и гильз и трубки, конечно, выбрать меньше. Если сращивается моножила, то диаметр гильзы брать на калибр меньше (например, для провода 1.5 кв. мм нужна гильза 0.75).
Это вряд ли. У него температура около 100 градусов, а термоусадка начинается от 150, а желательно 200-300 для ускорения процесса.
Как сказали выше - лучше уж зажигалка, только надо аккуратно, чтобы не подпалить.
Спасибо. Интересный материал. Клещи покупать надо...Дорогие наверное. И куда их потом девать?