Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.09.2013 в 12:58:55

Всем добрый день, прошу совета специалистов, по схеме сборки квартирного щитка. На данный момент имеем, подъездный щиток, на три квартиры, в плачевном состоянии. Обгоревшие контакты на пакетниках, проседание напряжения при включении бойлера, кондиционера, утюга и т.д., пакетники, как я понял из соседней темы, трогать не безопасно. Поэтому хочу вызвать электрика, что бы:

1 Заменить пакетник на АВ 2р "С"32А; 2 Заменить медный провод 3х2.5мм.кв. (от вводного АВ до счётчика и от счётчика до щитка) на 3х6мм.кв.

Мой счётчик находится в тамбуре на две квартиры, пакетник центральный, АВ (3,4,5), подключение к счётчику выполнено медным моножильным кабелем 3х2.5мм.кв. (на первом фото кабель (белый) уходит от центрального пакетника и возвращается на три центральных АВ и нулевую шинку)

Дом пятиэтажка без эл.плит, магистральная подводка, по моему, выглядит хорошо, жилы хоть и алюминий, но большого сечения, нулевой провод многожильный, признаков обгорания контактов нет.

После этих замен, хочу установить щиток в квартире, поменять всю квартирную проводку с алюминия на медь и кабель от подъездного щита перекинуть на квартирный щиток, все комплектующие уже закупил, так, как делать нужно срочно, поэтому если, что то не так или упустил, прошу посоветовать, как поступить правильно.

Вот схема квартирно щита. Так, как у меня нет инструмента, для качественного соединения проводов в распределительных коробках, планирую, к каждой розетке тянуть отдельный провод без разрывов, квартира двухкомнатная, расположение комнат позволяет обойтись умеренным количеством проводов. АВ закупил Siemens 5SY61 тип C, можно сказать в остатках, начитавшись на форуме за их качество, думаю, что если поменять всю проводку, на медь, то линия будет качественной, и можно применить тип С, а не В.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.09.2013 в 13:27:25

Задумка хорошая, но:

ura написал : проседание напряжения при включении бойлера

Скорее всего проседания останутся

ura написал : магистральная подводка, по моему, выглядит хорошо, жилы хоть и медные, но большого сечения, нулевой провод многожильный, признаков обгорания контактов нет.

А выглядят как алюминий :)

ura написал : Вот схема квартирно щита.

Где противопожарное УЗО? Где дифзащита всех розеток?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.09.2013 в 13:34:25

Схема сырая. Больше УЗО/дифавтоматов (в т.ч. 10 мА), рубильник вместо автомата в квартирном щите, реле напряжения (при таком хилом стояке не помешает)

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.09.2013 в 13:56:28

ksiman написал : А выглядят как алюминий

Оговорился.

ksiman написал : Где дифзащита всех розеток?

Финансово не потяну, да и зачем на телевизор дифзащита.

ksiman написал : Скорее всего проседания останутся

Разве они не связаны с плохими соединителными контактами и хилой проводкой?

Johnny27 написал : рубильник вместо автомата в квартирном щите, реле напряжения (при таком хилом стояке не помешает)

Если поставить рубильник вместо АВ, будет ли защищено УЗО? За реле напряжения думаю, но пока не выбрал, что посоветуете? Почему стояк хилый? Сечение проводов большое, (на втором фото хорошо видно, в сравнении с фазным проводом 4 мм.кв., магистральный выглядит хорошо).

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.09.2013 в 14:08:32

ura написал : Если поставить рубильник вместо АВ, будет ли защищено УЗО?

У Вас же вводной всего 32А. Конечно, защищено.

ura написал : За реле напряжения думаю, но пока не выбрал, что посоветуете?

УЗМ, конечно.

ura написал : Почему стояк хилый? Сечение проводов большое, (на втором фото хорошо видно, в сравнении с фазным проводом 4 мм.кв., магистральный выглядит хорошо).

Не, он хлипенький) Это как обычно в пятиэтажках (и не только) с газом.

ura написал : да и зачем на телевизор дифзащита.

Чтобы никого не убило током. Тогда ставьте одно УЗО на все группы. Неудобно, но это необходимый минимум.

ura написал : Разве они не связаны с плохими соединителными контактами и хилой проводкой?

Связаны. Но также связаны и со стояком.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.09.2013 в 14:24:10

Что то стояк странный ...... Похоже на пятипроводку, наверное реконструкция была???? Провода алюминий на фазных клеммах прослеживается, но тонковаты, квадратов 25 наверное.... Более 40 А опасно будет.... .

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.09.2013 в 14:43:01

DED@ПВО написал : Похоже на пятипроводку

Где? Три фазы на изоляторах и ноль на корпус.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.09.2013 в 14:46:52

DED@ПВО написал : Что то стояк странный ...... Похоже на пятипроводку, наверное реконструкция была???? Провода алюминий на фазных клеммах прослеживается, но тонковаты, квадратов 25 наверное.... Более 40 А опасно будет.... .

В щитке распределение на три квартиры, от магистрали приходит три фазы через изолирующие прокладки на щитке и ноль подведён прямо к корпусу щитка, реконструкции не было. А сколько квадратов должен быть нормальный фазный провод?

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.09.2013 в 15:08:30

Johnny27 написал : Связаны. Но также связаны и со стояком.

Вот, что я имею ввиду: 1.Подключение к пакетнику 2.Подключение к АВ, провод покрыт окислениями 3.Подключение к корпусу щитка, прямо через краску

Если это исправить, ситуация не улучшится?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.09.2013 в 15:15:40

Ого, это от пакетника медь полтора квадрата идёт? прикольно... А вам 6 нужно. Здесь поможет только полная переделка щитка. Еще и квартиры с разных фаз питаются.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

13.09.2013 в 15:23:55

Johnny27 написал : Ого, это от пакетника медь полтора квадрата идёт? прикольно... А вам 6 нужно. Здесь поможет только полная переделка щитка. Еще и квартиры с разных фаз питаются.

Нет от пакетника медь идёт 2.5мм.кв., это точно, подключение к пакетнику алюминий, похоже на 4мм.кв. Что это значит, что квартиры с разных фаз питаются, чем это плохо? Что значит полная переделка щитка, то, что я хочу заменить пакетник на АВ, кабель 2.5мм.кв. на 6мм.кв., мне не поможет, или мне не разрешат это сделать?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.09.2013 в 15:40:40

ura написал : Что это значит, что квартиры с разных фаз питаются, чем это плохо?

При отгорании нуля чревато последствиями

ura написал : Что значит полная переделка щитка

http://cs-cs.net/my-etaj-sh - что-то вроде этого.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

29.09.2013 в 19:16:08

Сегодня просмотрел все подъездные щитки, до первого этажа, понравилось, что сечение нулевого магистрального проводника 7*4мм.кв.=28мм.кв., не понравилось, что от ВРУ он идёт с разрывом (щиток на первом этаже под замком). Но, на всех этажах выглядит всё очень прилично, признаков плохих контактов не обнаружено.

В квартирный щиток, по Вашим рекомендациям, добавил УЗМ 51М.

0
Аватар пользователя
ura

Местный

Регистрация: 28.02.2008

Сумы

Сообщений: 297

29.09.2013 в 19:39:35

Так, выглядит окончательный вариант квартирного щитка:

Подскажите, получается, что при такой схеме подключения, от УЗМ идёт провод на гребёнку на 12 АВ, допускается ли такое распределение? Можно ли 6 мм.кв. заменить на 4 мм.кв.?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2013 в 19:49:08

Что за корпус щита? Схемы не видно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу