Пришлось в щитовой для себя наращивать провода, решение было простое и незамысловатое, на клемники WAGO 773 серии.
Вот что сделал ток в 16А с автоматами Merlin Gerlin пр-ва Франция.
И нагрузкой:- Холодильник 200Вт
-Ноутбук 80Вт
-Компьютер 250 Вт
Масленый радиатор отапления (Мощность 1700Вт)
А осталось ничего!!!
Сколько розеток и квартир было сделано за 10 лет на WAGO-зажимах, стыдно считать.
Беду чувствовал и говорил на полную не включать радиатор!
Теперь придется меняться, крутить скрутки уже лень, на что переходить не знаю, может подскажите?
Если дело не в излишнем расстоянии снятой изоляции с жил и не в отсутствии необходимой пасты (у WAGO есть аналоги-подделки, из которых вытекает паста очень быстро), то попалась бракованная клемма скорее всего.
ДоброДел написал :
Пришлось в щитовой для себя наращивать провода, решение было простое и незамысловатое, на клемники WAGO 773 серии.
Вот что сделал ток в 16А
Поподробнее можно про серию клемм и марку проводов?
просто мы тут аэропорт по слаботочке(безопасность) делали так там по проекту на питание термокожухов камер да и вообще на все соединения по силе заложены были именно "педальные" что мы благополучно и поставили в количестве наверное нескольких тысяч. а тут вот почитал и задумался... кабель везде моножила ввг нг.
Ну на меди то не так сильно отражается,да и не перережет жилу полностью,а вот алюминий туда пихать не стоит. Проектант не знает толком матчасть,чего тут скажешь.
Почти все "ужастики" с пружинными клеммниками связаны с алюминием.
Видно, для алюминия они годятся только на освещение да на PE.
Под нагрузкой и паста не спасёт...
volchenok написал :
Они только для многожильной меди подходят,на моножиле видны следы перерезания.
Если на одножильной следы, то многожильную перегрызает вообще на раз, стоит немного пошевелить провод. Только с опрессовкой наконечниками можно многожилку совать.
ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка.
Насчёт времени - дольше, чем поставить клеммники, конечно. Но не 2 часа на коробку.
зачистить каждую жилу, собрать в ГМЛку, добить её кусками провода, задавить, усадить в термоусадку. где-то в 2-3 раза медленнее, чем на клеммниках. Тем же ни давить, ни изолировать не нужно.
Но у опрессовки есть один яркий монтажный плюс - она меньше по габаритам, и в тесной коробке уложить проще.
Netlog написал :
ВАГО разных видов всё равно оставляет в душе место червячку сомнения - всё ли правильно сделал, а может, не стоит сильно нагружать это соединение. С опрессовкой же отношение совсем иное, соединение есть, нет - пофигу, грузим до предела, сгорит кабель, а не ГМЛка.
При правильном и грамотном выборе видов и параметров защитного оборудования "червячок сомнения" отсутствует, как класс, а "защитное оборудование", позволяющее сгубить всю электросеть кроме мест соединений ( в приведённом примере это опрессовка ГМЛ ), не является защитным.