jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

18.09.2013 в 00:29:47

Всем доброго вечера. Предстоит поменять проводку в сталинке 60 го года..Там никакой земли естественно нет. Сам вопрос имеет смысл сделать зануление вместо заземления и правильно ли это будет ? p.s. Видел здесь раньше такую тему но не смог найти через поиск.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

18.09.2013 в 00:38:24

никакого зануления, если не было капремонта внутридомовых электросетей. Только УЗО.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

18.09.2013 в 01:19:17

alexposter написал : никакого зануления

А почему ? Чем плохо то ? По идее эффект такой же как и от заземления ..

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

18.09.2013 в 04:25:40

jud-suss написал : Предстоит поменять проводку в сталинке 60 го года..Там никакой земли естественно нет. Сам вопрос имеет смысл сделать зануление вместо заземления и правильно ли это будет ?

Нет, не правильно!

С неправильно сделанным занулением высока вероятность заземления в могилу!

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

Единственной мерой повышения безопасности в старом жилищном фонде упоминается только дифзащита!

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А. 1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

18.09.2013 в 09:35:33

Спасибо, никто не даст ссылку на такую тему которая раньше была в "важном" ? В той теме был ликбез по таким ситуациям -хотел бы почитать..

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.09.2013 в 10:57:54

jud-suss написал : В той теме был ликбез по таким ситуациям -хотел бы почитать..

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=562317&viewfull=1#post562317 Для Вас там самое главное вот это: Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

18.09.2013 в 14:37:52

НЕМЕЦ написал : Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.

Нет значит нет, просто не совсем понимаю почему? Корпус прибора может иметь сопротивление ? То есть я к тому что зануление и заземление -это по сути имитация короткого замыкания правильно ? Если замыкаю фазу с нулем и автомат выбивает от тока КЗ, почему не выбьет если стояк нулевой тоньше 10 мм2 меди ? Идет пробой на корпус и следовательно на рабочий ноль-разве это не одно и тоже что закоротить фазу с нулем ? Буду благодарен если разъясните.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.09.2013 в 15:07:14

jud-suss написал : Нет значит нет, просто не совсем понимаю почему? Корпус прибора может иметь сопротивление ? То есть я к тому что зануление и заземление -это по сути имитация короткого замыкания правильно ? Если замыкаю фазу с нулем и автомат выбивает от тока КЗ, почему не выбьет если стояк нулевой тоньше 10 мм2 меди ? Идет пробой на корпус и следовательно на рабочий ноль-разве это не одно и тоже что закоротить фазу с нулем ?

Речь не про КЗ, а про разделение PEN на PE и N. После разделения, при КЗ у кого то из жильцов, получается ситуация когда в PEN проводник кроме рабочих токов остальных квартир добавляется ток КЗ, потому как нет отдельного РЕ. Вот поэтому и не менее 10 по меди или 16 по алюминию. У Вас единственный вариант - тянуть РЕ от ВРУ дома, на подъезд. Если себе - накладно будет.....

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.09.2013 в 15:50:55

jud-suss написал : Нет значит нет, просто не совсем понимаю почему? Корпус прибора может иметь сопротивление ? То есть я к тому что зануление и заземление -это по сути имитация короткого замыкания правильно ? Если замыкаю фазу с нулем и автомат выбивает от тока КЗ, почему не выбьет если стояк нулевой тоньше 10 мм2 меди ? Идет пробой на корпус и следовательно на рабочий ноль-разве это не одно и тоже что закоротить фазу с нулем ? Буду благодарен если разъясните.

Вы правильно описали ход аварии с КЗ в Вашей квартире. Но в старых домах часто случается другой тип аварии с общим названием "отгорание нуля". Разрыв нулевого провода в стояке из-за перегрузки, или от коррозии, от механического повреждения. Если Вы используете этот провод для зануления, то на корпусах всех занулённых приборов в квартире мгновенно появится высокое напряжение по отношению к водопроводу и иным проводящим частям, с фазы через нагрузку у Вас и соседей. А если Вы сделали "ДСУП" - предусмотрительно соединили ноль с трубами внутри квартиры - то появляется немалый шанс пожара из-за тока через это соединение.

Прописанное в ПУЭ сечение нейтрали служит дним из средств защиты от такого обрыва. Не то что бы достаточным, но необходимым.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

19.09.2013 в 09:43:02

DED@ПВО написал : при КЗ у кого то из жильцов, получается ситуация когда в PEN проводник кроме рабочих токов остальных квартир добавляется ток КЗ, потому как нет отдельного РЕ.

А если просто КЗ без заземления/зануления то так же добавляется ток КЗ ?.. Спасибо всем за помощь, примерно понял что и как.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.09.2013 в 12:16:56

jud-suss написал : А если просто КЗ без заземления/зануления то так же добавляется ток КЗ ?..

А если без, то и не добавляется. Поэтому не менее 10 по меди и 16 по алюминию для возможности зануления.

0