jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

19.09.2013 в 13:24:25

DED@ПВО написал : А если без, то и не добавляется. Поэтому не менее 10 по меди и 16 по алюминию для возможности зануления.

А в чем разница то ? зануление это же по сути такой же лишний нуль от щитка идущий параллельно. То есть на щитке к нулю присоединили нуль для зануления..в чем разница по какому из нулей пойдет ток КЗ ? Автомат же стоит на фазе только..он же сработает и так же защитит ноль от отгорания. И почему отгорает только ноль ? Ведь по фазе протекает такой же ток ? Или стояки фазы толще ? Извините если надоедаю с вопросами, но этот момент логически мне не понятен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2013 в 14:10:36

jud-suss написал : И почему отгорает только ноль ?

почему только ноль? Фазы тоже отгорают. Только результат разный. Если фаза отгорела, то у вас просто в розетке не будет тока и напряжения, а если ноль отгорит, то в розетке будет напряжение 0...380 В

К тому же, раньше практически не было электроприборов, создающих в сети высшие гармоники (различная мощная и многочисленная электронная аппаратура), поэтому сечение нулевой жилы зачастую выбирали на 1-2 ступени ниже фазных проводников. Сейчас, в условиях огромного количества электроники в квартирах, являющейся основной нагрузкой ток в нулевом проводе может превышать ток в фазных в 2 раза! Итак, сечение на 1-2 ступени ниже, а ток в 2 раза выше! При этом защита только в фазных проводах!

Обращаю ваше внимание, что это относится только к 3-фазным системам. Поскольку в квартире 1 фаза, то и бояться отгорания нуля именно в квартире не нужно. Проблема возникает в межэтажном стояке и при несимметричной нагрузке начинается небаланс напряжений...

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

19.09.2013 в 14:28:05

Alexiy написал : Обращаю ваше внимание, что это относится только к 3-фазным системам. Поскольку в квартире 1 фаза, то и бояться отгорания нуля именно в квартире не нужно. Проблема возникает в межэтажном стояке и при несимметричной нагрузке начинается небаланс напряжений...

Спасибо, я немного почитал про отгорание нуля и 3х фазные цепи. По 3х фазным я вообще ничего толком не знаю:o Не учил этот раздел по студентам.. Но вот реально почему при КЗ в квартире где 1 фаза не будет добавляться ток КЗ а вот если в квартире занулить будет я все равно не пойму:help Ведь изначально ноль на щитке один и тот же..и ток пойдет в подъездный стояк так же.. Времени срабатывания автомата на фазе не достаточно что бы в подъездный стояк не перегружался ???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2013 в 15:05:03

jud-suss написал : почему при КЗ в квартире где 1 фаза не будет добавляться ток КЗ а вот если в квартире занулить будет

чё? Куда добавляться?

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

19.09.2013 в 15:08:05

Да и без отгорания нуля при ТР поменяют местами в щите, и по нулю и занулению фаза пойдёт.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2013 в 15:36:11

ТР - кто это?

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

19.09.2013 в 15:51:28

Alexiy написал : чё? Куда добавляться?

DED@ПВО написал : После разделения, при КЗ у кого то из жильцов, получается ситуация когда в PEN проводник кроме рабочих токов остальных квартир добавляется ток КЗ, потому как нет отдельного РЕ. Вот поэтому и не менее 10 по меди или 16 по алюминию.

исхожу от этого поста.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

19.09.2013 в 15:52:27

polarrus написал : Да и без отгорания нуля при ТР поменяют местами в щите, и по нулю и занулению фаза пойдёт.

а вот это уже опасно. Вы правы.:)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.09.2013 в 16:03:36

jud-suss написал : исхожу от этого поста.

ну, правильно написано. Что смущает?

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

19.09.2013 в 16:19:13

Подключение стиральной машинки через диэлектрические вставки в трубопроводе и отсутствие нуля на корпусе, даже с учетом устройства защитного отключения- не лучший вариант. При пробое электронагревательного элемента электрический потенциал будет постоянно находиться на корпусе прибора. Устройства защитного отключения не обладают особой надежностью и даже если на момент аварийной ситуации сохранит работоспособность-вовсе не иллюзорно получить черепно мозговую травму после электрического разряда в 10 миллиампер.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.09.2013 в 16:34:21

Petr. написал : вовсе не иллюзорно получить черепно мозговую травму после электрического разряда в 10 миллиампер.

А Вы не подходите к плите трезвым - у поддатых черепно-мозговых травм не бывает.........;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу