Аватар пользователя
Белыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

19.09.2013 в 23:47:48

Нет ли типовой схемы нижней разводки в трешке серия дома II-49?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.09.2013 в 01:52:43

Белыч, Вот что то есть:

0
Аватар пользователя
Белыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

20.09.2013 в 02:11:15

Не, это не то. Это как по уму переделать можно, я это уже находил. А мне нужна штатная схема, заложенная строителями. В одной комнате отрубилось нижняя ветка. Но вот откуда она идет - ХЗ. Квартира жилая и разбирать полы - не вариант.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.09.2013 в 09:17:45

А она в каналах идёт. Не в полах. Вскрывайте дырки над розетками у потолка. Может и повезёт, хе хе. Только потом новый кусок кабла всё равно перекладывать.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.09.2013 в 09:18:50

DED@ПВО, Опять ты блин, баламут =)) Это ж МОЁ. Рисовалось для ТУПЫХ рабочих, которые норовили всё равно сделать по другому.

0
Аватар пользователя
Белыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

20.09.2013 в 09:42:29

Cs-Cs написал : А она в каналах идёт. Не в полах. Вскрывайте дырки над розетками у потолка. Может и повезёт, хе хе. Только потом новый кусок кабла всё равно перекладывать.

Не, разводка идет по полу. Вопрос в том, откуда и куда. Короче нужна типовая схема.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.09.2013 в 09:45:01

Белыч написал : Не, разводка идет по полу

Тогда это не II-49.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

20.09.2013 в 10:04:36

Cs-Cs написал : Тогда это не II-49.

Или проводка не штатная.

0
Аватар пользователя
Белыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 67

20.09.2013 в 10:09:31

Cs-Cs написал : Тогда это не II-49.

mvs87 написал : Или проводка не штатная.

Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

20.09.2013 в 10:23:16

Белыч написал : Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ.

Может у кого из знакомых есть детектор проводки/метала? типа такого http://www.youtube.com/watch?v=jX7ka89h8Tc Им можно точно определить де проводка идёт. Если проводка не глубоко залегает то подойдёт IEK ОП-2Э

0
Вложение
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

20.09.2013 в 19:44:57

Белыч написал : Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола.

Значит, это не II-49. Посмотрите, что пишут про дом на всяких gdeetotdom, nesprosta.ru и т. п.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.09.2013 в 19:51:14

Cs-Cs написал : Опять ты блин, баламут =)) Это ж МОЁ. Рисовалось для ТУПЫХ рабочих, которые норовили всё равно сделать по другому.

Чего ругаисси! :a:oНашел давно, не знаю где, вчера скинул ТС, авось пригодится...... :confused:Не пригодилось.....:(

0
Аватар пользователя
Д. В. Х. С.

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

20.09.2013 в 19:52:02

Белыч написал : Нет ли типовой схемы нижней разводки в трешке серия дома II-49?

Именно для II-49 - здеся. Но, судя по проводке в полу - это не Ваше. А вообще - короба и накладной монтаж (в том числе широкие короба и выключатели/розетки типа Mosaic и им подобным, или в суппортах для пихания в короб) спасут от штробления жилой квартиры. Проводку лучше при этом тянуть с прицелом под перекладку ввода.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.09.2013 в 20:49:01

mvs87 написал : Может у кого из знакомых есть детектор проводки/метала? типа такого http://www.youtube.com/watch?v=jX7ka89h8Tc Им можно точно определить де проводка идёт. Если проводка не глубоко залегает то подойдёт IEK ОП-2Э

Есть такой. Реально видит провод под напряжением только в штукатурке, за ГК и за фанерой. Только это не детектор металла, а бесконтактный детектор напряжения

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

20.09.2013 в 22:31:11

Белыч написал : Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ

А в II-49 над каждой розеткой есть дыра в стене, уголком на потолке. И алюминий оттудова поднимается ВВЕРХ и там прётся в каналах плит, и через потолочные плиты на другую часть стены. А если уходит в пол - это не II-49. Может вас на nesprosta.ru заслать? Он стал часто ошибаться, но на 99% не врёт.

Рыть по шлейфам. Найти то, где работает, и посмотреть там: может там шлейф отвалился в розетке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу