21.09.2013 в 16:31:58
То есть подключаю его в розетку (220В) и к нему подключаю вход (два контакта) и выход (два контакта). Если на входе есть 220В (фаза и ноль), то на выходе напряжение ноль. И наоборот, если на входе ноль, то на выходе даём 220В (фазу и ноль).
Есть ли такое в природе и как оно называется? Спасибо всем заранее.
21.09.2013 в 16:33:53
реле с размыкающим контактом.если правильно понял. но входов и выходов там не будет)))
21.09.2013 в 16:35:57
Да мне исполнение не важно, главное - принцип! Можно ссылочку на конкретный экземпляр? Обыскался уже
21.09.2013 в 16:43:13
Лампы аварийного освещения так работают. Только там аккумулятор.
21.09.2013 в 17:09:12
Не, мне аккумулятор не вариант
21.09.2013 в 17:20:40
используйте контактор или реле с нормально замкнутыми контактами, в зависимости от мощности нагрузки, например модульное реле ABB E259 16-11/23, код в каталоге АББ 2CSM273653R0401
21.09.2013 в 17:29:49
Мощность у меня до 5А
21.09.2013 в 17:32:17
тогда указанное реле подойдет - оно до 16А.
21.09.2013 в 17:34:15
дороговато. Если ничего подешевле не найду, тогда его возьму. Спасибо
21.09.2013 в 18:34:59
У меня ещё есть на своём приборе реле, подключившись к которому можно считывать сигналы, подавать ли напряжение или нет. Бывают такие реле, которые подают напряжение (220В) получая инфу по слаботочке?
21.09.2013 в 19:07:55
helper2008, может проще будет стоящую задачу целиком описать?
21.09.2013 в 19:17:41
Есть газовый анализатор. К нему подключён датчик улавливающий запредельное содержание газа в помещении и отсекатель (клапан) на газовой трубе. То есть когда есть утечка газа, датчик это улавливает, подаёт сигнал анализатору, который даёт сигнал на перекрытия газа по трубе.
У меня всё работает, только клапан на трубе нормально закрытый, а анализатор подаёт 220В только при аварийной ситуации, то есть наоборот. В анализаторе есть ещё и выход реле (три контакта). Вот я и подумал, может подсоединить промежуточное реле? Или как они там называются. То есть с этого реле анализатора приходит сигнал и напряжение на клапан отключается.
21.09.2013 в 19:22:12
helper2008, ну да, промежуточное реле подойдет. Только обычно у анализаторов с клапанами все-таки немно другой принцип работы.
21.09.2013 в 19:25:13
Если есть перекидной контакт на анализаторе, то можно обойтись и только им. Вообще, клапан должен быть запитан как раз через анализатор. Дайте модель анализатора посмотреть.
21.09.2013 в 19:38:34
Вот анализатор:
А что там не так работает? К клапану подходят два провода. 220В. И всё. Напряжение есть - открывается и газ по трубе пошёл. Лектричество отключили (вообще, или от газового анализатора) - клапан автоматически закрывается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу