Имеется независимый духовой шкаф, мощность 3,2кВт и независимая варочная поверхность мощностью 3,2. На кухне была демонтирована старая розетка для плиты, которая запитана от своего автомата 32А. Из стены торчат три провода (фаза, 0 и земля, медь 4кв.) Хочу сделать две розетки каскадом (поверхность и духовка) народ посоветовал поставить для каждого свой автомат.
Поблема в том, что автоматы поставить там невозможно из-за расположения кухонных ящиков. Можно ли просто скаскадировать розетки две от этих проводов?

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

14.01.2007 в 22:06:08

Значит так......... Если варочная поверхность, значит техника встроеная. Если встроеная значит стационарная. Следовательно ненужны эти все розетки, ставь коробку (та что монтажная) а там уже через клемники все подключай. Или ты на лючстру то-же розетку ставить будешь?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24757

15.01.2007 в 11:37:12

marinchevv написал : Имеется независимый духовой шкаф

Из шкафа торчит шнур с вилкой на конце? Или доступна клеммная колодка без нарушения пломбы и гарантии?

Подключаться шнуром с тонкими жилами к линии под защитой автомата 32А - неправильно. Если есть возможность заменить его на 3*4, то вполне можно подключить стационарно.

0
Аватар пользователя
electro

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

15.01.2007 в 22:10:01

установите распред.коробку, в которой при помощи клемм соедините отходящие гибкие кабеля, не меньшим сечением на варочную почерхность и на духовой шкаф

по мощности вроде все проходит http://electro.narod.ru/tables/current.htm

применяйте хорошую, надежную защиту

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 22:22:53

"Что-то странная у них настроечная таблица - кругами..."

Вы вот можете объяснить, почему при сечении 6 кв. мм у Вас разница 6 А (имеется в виду при 220 и 380 В для медных жил), при сечении 10 кв. мм - 20 А, а при сечении 16 кв. мм - 10 А? А Вы в курсе, что 10 квадрат все-таки держит 63 А при 380 В?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 22:48:36

VladislavV написал : А Вы в курсе, что 10 квадрат все-таки держит 63 А при 380 В?

А Вы в курсе что надо учитывать где проложен провод?Сколько жил он имеет?:o

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 22:58:45

Ребята! У варочной поверхности вилка, толщина провода толще тем у электрочайника (гибкая), у духовки тоже самое - обычная вилка! Значит всетаки ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить 2 автомата?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 23:04:43

marinchevv написал : Ребята!

На проводе или в инструкции должно быть написано какой квадрат у провода.посмотрите IMHO я бы поставил 1 автомат на 32А,а вилки убрал за ненадобностью.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 23:08:48

Юрец написал : На проводе или в инструкции должно быть написано какой квадрат у провода.посмотрите

ну не менее 2,5 кв. это точно!

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 23:24:55

Юрец написал : А Вы в курсе что надо учитывать где проложен провод?Сколько жил он имеет?

Есссно :) Вы таблицу эту видели? Со всем согласны?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.01.2007 в 23:38:11

VladislavV написал : Вы таблицу эту видели?

Видел.Устарела ОДНАКО.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 23:51:00

Вот и я о том же. Под рукой нету ПУЭ, но на RUSCable 10 квадрат 60А держит при трех фазах.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 00:27:20

Народ, мне на выходных монтировать уже... просто щиток и автоматы купил, но располагать его под мойкой стремно (вдруг зальет) вот и хотел просто скаскадировать розетки... Но если говорите что чревато

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 03:46:39

VladislavV написал : на RUSCable 10 квадрат 60А держит при трех фазах

Никак не пойму,при чем здесь три фазы-если она у него одна?:eek:

marinchevv написал : хотел просто скаскадировать розетки...

Каскадируй свои розетки,только не под мойкой.И зачем тебе автоматы,ежели он есть(32А)?:confused:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24757

16.01.2007 в 09:25:54

Юрец написал : зачем тебе автоматы,ежели он есть(32А)?

А сколько положено на розетки 16А? Не более 25А? Но лучше 16А...

marinchevv написал : под мойкой

Разумеется нельзя. Ещё бывают розетки со встроенным защитным автоматом.

Или, действительно, щиток, два автомата и две розетки. Как обеспечить доступ к щитку и розеткам - другой вопрос. Если плюнуть на гарантию, тогда просто заменить шнуры и подключить стационарно.

0