VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.01.2007 в 23:51:00

Вот и я о том же. Под рукой нету ПУЭ, но на RUSCable 10 квадрат 60А держит при трех фазах.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 00:27:20

Народ, мне на выходных монтировать уже... просто щиток и автоматы купил, но располагать его под мойкой стремно (вдруг зальет) вот и хотел просто скаскадировать розетки... Но если говорите что чревато

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 03:46:39

VladislavV написал : на RUSCable 10 квадрат 60А держит при трех фазах

Никак не пойму,при чем здесь три фазы-если она у него одна?:eek:

marinchevv написал : хотел просто скаскадировать розетки...

Каскадируй свои розетки,только не под мойкой.И зачем тебе автоматы,ежели он есть(32А)?:confused:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25632

16.01.2007 в 09:25:54

Юрец написал : зачем тебе автоматы,ежели он есть(32А)?

А сколько положено на розетки 16А? Не более 25А? Но лучше 16А...

marinchevv написал : под мойкой

Разумеется нельзя. Ещё бывают розетки со встроенным защитным автоматом.

Или, действительно, щиток, два автомата и две розетки. Как обеспечить доступ к щитку и розеткам - другой вопрос. Если плюнуть на гарантию, тогда просто заменить шнуры и подключить стационарно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 10:04:16

ВТБ! написал : А сколько положено на розетки 16А? Не более 25А? Но лучше 16А... Разумеется нельзя. Ещё бывают розетки со встроенным защитным автоматом. Или, действительно, щиток, два автомата и две розетки. Как обеспечить доступ к щитку и розеткам - другой вопрос. Если плюнуть на гарантию, тогда просто заменить шнуры и подключить стационарно.

Че в розетки упираться - каждому подключаемому устройству свой автомат. (на розетках написан рабочий ток, это ток который розетка может пропускать и коммутировать в
течении длительного времени, а чем у вас провод
защищен ей без разницы.)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 15:31:43

ВТБ! написал : Не более 25А? Но лучше 16А...

Извиняюсь,зарапортовался:o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 22:48:28

Милые други, я наверно на БМП, но разъясните идиоту: У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д) Дык что теперь, на розетку холодильника свой автомат? На микроволновку свой автомат? Нелогично как-то! А ведь у меня по сути просто два бытовых прибора со своими вилками. И Из-за того, что они называются встройка нужно для каждой из них свой автомат?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 23:00:30

marinchevv написал : У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д) Дык что теперь, на розетку холодильника свой автомат?

Что ж,раньше и при свечах жили.:o Давайте ВСЕ-жить как раньше:( Между прочим нагрузки на сеть возросли.И чего греха таить-аварии тоже.:( Вот так,други мои.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.01.2007 в 01:08:25

marinchevv написал : ...щиток и автоматы купил, но располагать его под мойкой стремно (вдруг зальет) вот и хотел просто скаскадировать розетки...

А какая разница, что (возможно) будет залито: бокс с автоматами + розетки, или распр. коробка + розетки? Лучше их из-под мойки убрать, хотя бы в соседнюю тумбу.

Еще автоматами можно ограничить ток в розетках (3,2 КВт -> 14,5А; точнее - см. шильду). При неисправности какого-либо бытового прибора автомат 32А выбьет только по КЗ, но не по тепловому расцепителю.
Есть риск, что розетка и вилка прибора спекутся в одно целое, и отключить неисправный аппарат без инструмента будет проблемно.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

17.01.2007 в 01:32:20

marinchevv написал : но располагать его под мойкой стремно

А почему под мойкой обязательно? Например на этой картинке я довольно долго щиток искал. ;)

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.01.2007 в 01:50:27

Чего там искать? Торчит, как прыщ, на самом видном месте.. Да еще пластиковый - почти над варочной панелью..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу