Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 10:04:16

ВТБ! написал : А сколько положено на розетки 16А? Не более 25А? Но лучше 16А... Разумеется нельзя. Ещё бывают розетки со встроенным защитным автоматом. Или, действительно, щиток, два автомата и две розетки. Как обеспечить доступ к щитку и розеткам - другой вопрос. Если плюнуть на гарантию, тогда просто заменить шнуры и подключить стационарно.

Че в розетки упираться - каждому подключаемому устройству свой автомат. (на розетках написан рабочий ток, это ток который розетка может пропускать и коммутировать в
течении длительного времени, а чем у вас провод
защищен ей без разницы.)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 15:31:43

ВТБ! написал : Не более 25А? Но лучше 16А...

Извиняюсь,зарапортовался:o

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 22:48:28

Милые други, я наверно на БМП, но разъясните идиоту: У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д) Дык что теперь, на розетку холодильника свой автомат? На микроволновку свой автомат? Нелогично как-то! А ведь у меня по сути просто два бытовых прибора со своими вилками. И Из-за того, что они называются встройка нужно для каждой из них свой автомат?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 23:00:30

marinchevv написал : У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д) Дык что теперь, на розетку холодильника свой автомат?

Что ж,раньше и при свечах жили.:o Давайте ВСЕ-жить как раньше:( Между прочим нагрузки на сеть возросли.И чего греха таить-аварии тоже.:( Вот так,други мои.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.01.2007 в 01:08:25

marinchevv написал : ...щиток и автоматы купил, но располагать его под мойкой стремно (вдруг зальет) вот и хотел просто скаскадировать розетки...

А какая разница, что (возможно) будет залито: бокс с автоматами + розетки, или распр. коробка + розетки? Лучше их из-под мойки убрать, хотя бы в соседнюю тумбу.

Еще автоматами можно ограничить ток в розетках (3,2 КВт -> 14,5А; точнее - см. шильду). При неисправности какого-либо бытового прибора автомат 32А выбьет только по КЗ, но не по тепловому расцепителю.
Есть риск, что розетка и вилка прибора спекутся в одно целое, и отключить неисправный аппарат без инструмента будет проблемно.

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

17.01.2007 в 01:32:20

marinchevv написал : но располагать его под мойкой стремно

А почему под мойкой обязательно? Например на этой картинке я довольно долго щиток искал. ;)

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.01.2007 в 01:50:27

Чего там искать? Торчит, как прыщ, на самом видном месте.. Да еще пластиковый - почти над варочной панелью..

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

17.01.2007 в 09:11:16

Gleden написал : Торчит, как прыщ, на самом видном месте..

Плитку на него наклейте, вообще не найдете.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24761

17.01.2007 в 09:27:56

marinchevv написал : У нас в домах от 16А автомата запитаны розетки, автомат один! А устройств и каскадных разеток до черта, и в каждую свое устройство (микроволновки, чайники, холодильники и т.д)

От какого автомата? 16А. А тут какой? 32А.

И не маломощные потребители, не чайник, способный семь минут потреблять десяток ампер, а два приёмника с возможностью длительного потребления по 16А каждый.

0
Аватар пользователя
dencom

Местный

Регистрация: 29.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 9

29.04.2009 в 14:48:50

Доброго времени суток форумчане!

Не так давно стал обладателем варочной поверхности Electrolux EHS60200 P и духового шкафа Zanussi ZOB 335 X, оба независимые. Хотелось бы при помощи мастеров уточнить ряд деталей подключения этих потребителей. Духовой шкаф работает в сети однофазного тока и имеет максимальную мощность - 1850 Вт. С ней более-менее понятно, можно подключить к обычной 16-тиамперной розетке. Что касается варочной поверхности, то она имеет мах мощность 7.1 кВт. На кухню уже заведена отдельная траса медного 3-х жильного провода, с толщиной сечения 6-мм (Как мне кажется). К ней подключена старая электирическая плита – Лысьва ЭП411. На оборотке варочной поверхности есть три схемы подключения: 3 – двухфазное, 1 и 2 рисунки – однофазная сеть. Я выбрал 1-ю схему (хотя чем отличается 1 схема от 2-й?). Итак имеем 5 винтов, 5-й – земля, 4 –ноль, 1 и 2 винт соединяем перемычкой, получаем фазу, подключаем к 1-му винту фазную жилу. Где какая жила, думаю стоит определить по текущему соединению старой плиты, т.к. ничего кроме отвертки с индикатором в наличии не имею. По идее хочется подключить шкаф и поверхность к одному источнику питания, даже исходя из толщины сечения, кабель должен выдержать максимум нагрузки 10.1 кВт при U=220В. С другой стороны, когда делался ремонт, кабель был нарощен с помощью клеммника и убран под облицовочную плитку. Интуитивно вроде понятно что куда, но хотелось бы услышать мнение мастеров! Потребители не со мной, так что пришлось рисовать

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

29.04.2009 в 14:58:59

Варку подключаете по схеме 1 (схема2 отличается напряжением питания:) ) Духовку, если запитать от варки - нужен бокс/шкафчик с 16А автоматом поскольку кабель 4кв или 6кв Вы не сможете подключить к 16А розетке, а подключите 2,5мм.кв.

0
Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

29.04.2009 в 15:10:58

кабель был нарощен с помощью клеммника и убран под облицовочную плитку

Вот это несколько настораживает... Что за клеммник использовали?

0
Аватар пользователя
dencom

Местный

Регистрация: 29.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 9

29.04.2009 в 15:25:23

Вот это несколько настораживает... Что за клеммник использовали?

Клеммник винтовой, конструкционнаая особенность как во вложении. Покупал вместе с 3-х жильнльным кабелем сечением 6 мм. Продовец что-то говорил про запас прочности, поэтому взял самый большой (около 120-ти рублей) для 3-х жил. Новостройку сдали, и сделали силовую разетку высоко над полом:(

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.04.2009 в 15:34:55

dencom написал : С другой стороны, когда делался ремонт, кабель был нарощен с помощью клеммника и убран под облицовочную плитку.

dencom написал : Клеммник винтовой, конструкционнаая особенность как во вложении. Покупал вместе с 3-х жильнльным кабелем сечением 6 мм. Продовец что-то говорил про запас прочности

Продовец - именно продовец полный дятел:scare

dencom написал : но хотелось бы услышать мнение мастеров!

А то, что наращивали было алюминий на 99,9%!!!:o
полная гопа, особенно когда всё включите!!! :a
вот Вам моё мнение.:o я бы на вашем месте протянул новый кабель (в коробе например) или нашёл соединение под плиткой, демонтировал это чудо и как минимум соединил клемником типа как на ДИН-рейку, а лучше опрессовать и сделать в этом месте доступную распаечную коробку

0
Аватар пользователя
congos

Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

29.04.2009 в 15:44:07

Этого я и боялся. Этот клеммник наихудший вариант. :swoon

0
Назад
Новое в блоге

Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир

Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу