Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.09.2013 в 17:25:06

Gvic79 Работать то будет, а вот кабель от общего щита до дополнительного будет без защиты! А ток по нему бежать будет не детский.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.09.2013 в 17:34:55

Gvic79, автоматы не для того, чтобы работало, а для того, чтобы в случае кз/перегрузки кабель не сгорел. как тормоза не нужны, пока разгоняешься или едешь на подъем, а вот например на склоне без них никуда.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

23.09.2013 в 17:36:11

Gvic79 написал : на кухне три ввода: 3х6 и два 2,5х3. На один 2,5х3 подключена вытяжка, мойка, и розетка для электрочайника - на него установлен автомат 25А. На второй 2,5х3 подключен холодильник и розетка для подключения миксера... -- на него стоит диф. автомат 25А. Куда лучше подключить плиту, и какие автоматы поменять (если нужно)?

По уму нужно добраться до места пайки, вместо кабеля 3х4 мм2 подключить кабель 3х6 мм2 и к нему подключить варочную поверхность.

В щите вместо дифавтомата 40А поставить 1Р автомат В32 и ВДТ 10 мА 40А, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, неотпускание начинается с 5-10 мА.

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

А. С. Зюзин Эксперт ООО АСТРО*УЗО, член РОО ТОЭ написал : Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.

Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти нужные номиналами, а с рабочими токами меньше 6А их просто не существует.

Так же по уму на каждую линию 3х2,5 мм2 в щите должен быть 1Р автомат В16 и 2Р ВДТ 10 мА 25А.

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

Духовку лучше подключить на линию где холодильник и миксер. Если миксер с духовкой не более 3,9 кВт, то с автоматом В16 должно быть нормально. В крайнем случае, но только если розетки полностью подключены ответвлением, а не шлейфом, про что писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель, допустимо автомат ≤В25, соответственно и ВДТ должно быть 10 мА 40А. Но думаю что автомат В25 не понадобится, в крайнем случае В20 и соответственно достаточно ВДТ 10 мА 25А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Mutant

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Киев

Сообщений: 3

21.02.2014 в 20:31:32

Собственно вопрос что с заземлением делать? Провод под него есть в обоих девайсах, а куда его подключать в старенькой киевской квартире? Насколько критично если не будет заземлено?

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

21.02.2014 в 20:59:55

Mutant написал : а куда его подключать в старенькой киевской квартире?

К шине в щитке.

0
Аватар пользователя
Mutant

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Киев

Сообщений: 3

21.02.2014 в 21:16:58

ssolovov написал : К шине в щитке.

Далеко. Геморойно. Оно надо?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2014 в 21:19:05

Mutant написал : Оно надо?

Надо показать фото щита раз не можете объяснить Вашу схему . Иногда заземление может оказаться опасней его отсутствия.

0
Аватар пользователя
Mutant

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Киев

Сообщений: 3

21.02.2014 в 21:39:42

Rumato написал : Надо показать фото щита раз не можете объяснить Вашу схему . Иногда заземление может оказаться опасней его отсутствия.

От щита до кухни метров 15 не меньше. Есть ли мне смысл тянуть оттуда заземление через всю квартиру. Кроме того что это вылетит в копеечку, гемороя немеряно. Вопрос насколько критично зазхемление для духовки и электроподжига в поверхности?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2014 в 21:44:57

У Вас запасная жизнь есть? Если есть, то не критично, а если стояк зануление не допускает, то опасно. А раньше куда подключались? Фото сделать религия не позволяет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу