Квартира- сталинка, пол деревянный на лагах. На бетонной плите перекрытия, под полом насыпан строительный мусор. Вскрытие показало, что острых предметов, осколков и тп мусор не содержит.
В связи с тем, что буду частично менять проводку и частично перестилать полы, возникла мысль проводку положить под пол.
Уже закуплен, по совету электрика, кабель NYM-J 3х1,5 (Севкабель).
Чистовой пол буду менять полностью (фанера, линолеум), лаги- частично, строительный мусор с плиты перекрытия выгребать не буду, так как его там немерянно. Расстояние между уровнем строительного мусора и жб плитой в среднем 15 см. В этой пустоте и будет лежать кабель.
Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор?
Мастер говорит, что непринципиально как класть, можно в гофре, можно без гофры. А мне хочется как лучше))
Спасибо.
stas1015 написал :
Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор?
Мастер говорит, что непринципиально как класть, можно в гофре, можно без гофры. А мне хочется как лучше))
Вам нужно узнать как оно должно быть по "библии"? Или по другому? если по ПУЭ, то все что вам посоветовали ужос.
stas1015 написал :
Квартира- сталинка, пол деревянный на лагах.
В одном месте подняли уровень пола(подиум сделали) - хотели заложить провод на подсветку,еле отбился,а вот кабель на розетку в стене(за гипсокартоном) пришлось запихать.Результат - пришёл мышь и пришлось ставить не адекватную защиту.
stas1015 написал :
Уже закуплен, по совету электрика, кабель NYM-J 3х1,5 (Севкабель).
Кстати,а на кой он закуплен?На свет?Или...
stas1015 написал :
Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор?
Себе бы я уложил в металорукаве и под УЗО 10 мА и автомат с буковкой В(а не С),но клиенту ... без защитного проводника в подъезде и стальной трубы - не рискнул.
stas1015 написал :
Освещение и розетки под бытовую технику, в том числе и на кухню.
Если уж есть только кабель 1,5мм2, то под защиту автомата В10, не говоря уж о узо(электрик упомянул о таком новшестве?) /
По "библии" только в трубах обладающих локализационной способностью. Как товарищъ выше сказал, можно пойти на сделку с самим собой и проложить все в рукаве(есть прикольные м.рукава в изоляции).
Опять же надо смотреть все в комплексе, стояк сечение, наличие заземления.
Вообще то в стальной трубе. Но учитывая, что вы так не сделаете, хотя бы гофру, не распространяющую горение. И по правилам в квартире ВВГнг-LS сейчас надо использовать, или другой кабель, но с индексом нг-LS.
stas1015 написал :
Расстояние между уровнем строительного мусора и жб плитой в среднем 15 см. В этой пустоте ??? и будет лежать кабель.
Может расстояние между мусором и полом?
Или это толщина слоя мусора.
Если мусор не содержит горючих включений - дерево, бумага, рубероид. И состоит только из негорючих элементов - песок, керамзит, бетонная пыль, засохший раствор - кабель без гофры можно заложить в него и провести вдоль лаг параллельно им на расстоянии не ближе 10 -15 см.
Насяльника написал :
Может расстояние между мусором и полом?
Или это толщина слоя мусора.
Если мусор не содержит горючих включений - дерево, бумага, рубероид. И состоит только из негорючих элементов - песок, керамзит, бетонная пыль, засохший раствор - кабель без гофры можно заложить в него и провести вдоль лаг параллельно им на расстоянии не ближе 10 -15 см.
Конечно, пустота между мусором и полом. Пардон)) Предполагается, что кабель ( в гофре, или без нее) будет лежать НА мусоре.
DED@ПВО написал :
Дёшево и сердито! Интересно а для чего они предназначены? А ТС мог бы выгрести мусор и положить теплоизолятор, для себя ведь....
Выгрести мусор не вариант. Во первых-он сам по себе отличный тепло и звукоизолятор, а во вторых его ОЧЕНЬ много.
Задумываюсь насчет вариантов:
-Штробление. Штробить не проблема, сам могу, но часть стен -кирпич со штукатуркой, а часть- перегородки на деревянном каркасе. Сносить и менять перегородки нет материальной возможности.
-Комбинировать штробление и укладку кабелей в плинтуса.
web-rr написал :
Как вариант вам: стальные лотки, в них кабель уложить, сверху кабели в лотке залить сплошным слоем Волма-слоя толщиной пару см...
Глухой металлический лоток с крышкой сам по себе (без волма-слоя) хороший выход. Но стоимость решения и трудоемкость монтажа... Словом, вариант будет слит при первом просмотре прайса на лотки и принадлежности.