Насяльника написал : "Пожарный" ГОСТ 53315-2009 кабельные изделия требования пожарной безопасности
Спасибо. В мемориз.
23.09.2013 в 23:08:39
Насяльника написал : "Пожарный" ГОСТ 53315-2009 кабельные изделия требования пожарной безопасности
Спасибо. В мемориз.
23.09.2013 в 23:09:39
stas1015 написал : будет лежать НА мусоре.
На мусоре под деревом - по правилам только в металл трубе. Для себя можете рискнуть и провести хотя бы в DKС трубах.
23.09.2013 в 23:10:17
DED@ПВО написал : Можно и в электротрубах ДКС, они для этого и предназначены.
Для чего для этого? Че вы к этим трубам пристали?
23.09.2013 в 23:20:32
haramamburu написал : Для чего для этого? Че вы к этим трубам пристали?
Дёшево и сердито! Интересно а для чего они предназначены? А ТС мог бы выгрести мусор и положить теплоизолятор, для себя ведь....
23.09.2013 в 23:37:58
DED@ПВО написал : Дёшево и сердито! Интересно а для чего они предназначены? А ТС мог бы выгрести мусор и положить теплоизолятор, для себя ведь....
Выгрести мусор не вариант. Во первых-он сам по себе отличный тепло и звукоизолятор, а во вторых его ОЧЕНЬ много. Задумываюсь насчет вариантов: -Штробление. Штробить не проблема, сам могу, но часть стен -кирпич со штукатуркой, а часть- перегородки на деревянном каркасе. Сносить и менять перегородки нет материальной возможности. -Комбинировать штробление и укладку кабелей в плинтуса.
23.09.2013 в 23:38:45
DED@ПВО написал : Интересно а для чего они предназначены?
Ну явно не для прокладки в деревяшке!
24.09.2013 в 06:24:08
Вам на розетки кабель нужно другой. 3*2,5.
Как вариант вам: стальные лотки, в них кабель уложить, сверху кабели в лотке залить сплошным слоем Волма-слоя толщиной пару см...
24.09.2013 в 09:03:35
stas1015 написал : Выгрести мусор не вариант.
А разгрести? :D Разгрести, в металлорукаве уложить и снова негорючим мусором засыпать.
Пластик от мышей не защита.
Следование моим советам вредит кошельку
24.09.2013 в 09:05:14
Что мы тут обсуждаем? Как можно накосячить или как надо делать, чтоб не было мучительно больно?
24.09.2013 в 09:22:00
web-rr написал : Как вариант вам: стальные лотки, в них кабель уложить, сверху кабели в лотке залить сплошным слоем Волма-слоя толщиной пару см...
Глухой металлический лоток с крышкой сам по себе (без волма-слоя) хороший выход. Но стоимость решения и трудоемкость монтажа... Словом, вариант будет слит при первом просмотре прайса на лотки и принадлежности.
24.09.2013 в 09:51:43
el-fi написал : Словом, вариант будет слит при первом просмотре прайса на лотки и принадлежности.
то есть, варинты - как надо - даже не расматриваются?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.