stas1015
stas1015
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

23.09.2013 в 22:00:40

Квартира- сталинка, пол деревянный на лагах. На бетонной плите перекрытия, под полом насыпан строительный мусор. Вскрытие показало, что острых предметов, осколков и тп мусор не содержит. В связи с тем, что буду частично менять проводку и частично перестилать полы, возникла мысль проводку положить под пол. Уже закуплен, по совету электрика, кабель NYM-J 3х1,5 (Севкабель). Чистовой пол буду менять полностью (фанера, линолеум), лаги- частично, строительный мусор с плиты перекрытия выгребать не буду, так как его там немерянно. Расстояние между уровнем строительного мусора и жб плитой в среднем 15 см. В этой пустоте и будет лежать кабель.

Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор? Мастер говорит, что непринципиально как класть, можно в гофре, можно без гофры. А мне хочется как лучше)) Спасибо.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

23.09.2013 в 22:29:38

stas1015 написал : кабель NYM-J 3х1,5

Только для освещения? Розетки не надо?

stas1015 написал : Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор? Мастер говорит, что непринципиально как класть, можно в гофре, можно без гофры. А мне хочется как лучше))

Вам нужно узнать как оно должно быть по "библии"? Или по другому? если по ПУЭ, то все что вам посоветовали ужос.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

23.09.2013 в 22:40:30

stas1015 написал : А мне хочется как лучше))

Та же ситуация

stas1015 написал : Квартира- сталинка, пол деревянный на лагах.

В одном месте подняли уровень пола(подиум сделали) - хотели заложить провод на подсветку,еле отбился,а вот кабель на розетку в стене(за гипсокартоном) пришлось запихать.Результат - пришёл мышь и пришлось ставить не адекватную защиту.

stas1015 написал : Уже закуплен, по совету электрика, кабель NYM-J 3х1,5 (Севкабель).

Кстати,а на кой он закуплен?На свет?Или...

stas1015 написал : Вопрос следующий- обязательно ли укладывать кабель в гофру, или можно просто положить его на строительный мусор?

Себе бы я уложил в металорукаве и под УЗО 10 мА и автомат с буковкой В(а не С),но клиенту ... без защитного проводника в подъезде и стальной трубы - не рискнул.

0

И это пройдёт ...

stas1015
stas1015
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

23.09.2013 в 22:41:35

camper написал : Только для освещения? Розетки не надо?

Вам нужно узнать как оно должно быть по "библии"? Или по другому? если по ПУЭ, то все что вам посоветовали ужос.

Освещение и розетки под бытовую технику, в том числе и на кухню. Хотелось бы знать, как должно быть "по библии" и в чем "ужос" предложенного?))

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

23.09.2013 в 22:48:29

stas1015 написал : Освещение и розетки под бытовую технику, в том числе и на кухню.

Если уж есть только кабель 1,5мм2, то под защиту автомата В10, не говоря уж о узо(электрик упомянул о таком новшестве?) / По "библии" только в трубах обладающих локализационной способностью. Как товарищъ выше сказал, можно пойти на сделку с самим собой и проложить все в рукаве(есть прикольные м.рукава в изоляции). Опять же надо смотреть все в комплексе, стояк сечение, наличие заземления.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

23.09.2013 в 22:48:46

Вообще то в стальной трубе. Но учитывая, что вы так не сделаете, хотя бы гофру, не распространяющую горение. И по правилам в квартире ВВГнг-LS сейчас надо использовать, или другой кабель, но с индексом нг-LS.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

23.09.2013 в 22:50:40

Electrolamp написал : не распространяющую горение. И по правилам в квартире ВВГнг-LS

От гофры нг, это такая серая, толку ващпе никакого. Я извиняюсь, где указано на обязательное применение LS в квартирах?>

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.09.2013 в 22:51:08

Electrolamp, Можно и в электротрубах ДКС, они для этого и предназначены.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.09.2013 в 23:00:37

stas1015 написал : Расстояние между уровнем строительного мусора и жб плитой в среднем 15 см. В этой пустоте ??? и будет лежать кабель.

Может расстояние между мусором и полом? Или это толщина слоя мусора.

Если мусор не содержит горючих включений - дерево, бумага, рубероид. И состоит только из негорючих элементов - песок, керамзит, бетонная пыль, засохший раствор - кабель без гофры можно заложить в него и провести вдоль лаг параллельно им на расстоянии не ближе 10 -15 см.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.09.2013 в 23:03:44

camper написал : где указано на обязательное применение LS в квартирах?

"Пожарный" ГОСТ 53315-2009 кабельные изделия требования пожарной безопасности

0
stas1015
stas1015
Новичок

Регистрация: 23.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

23.09.2013 в 23:05:49

Насяльника написал : Может расстояние между мусором и полом? Или это толщина слоя мусора.

Если мусор не содержит горючих включений - дерево, бумага, рубероид. И состоит только из негорючих элементов - песок, керамзит, бетонная пыль, засохший раствор - кабель без гофры можно заложить в него и провести вдоль лаг параллельно им на расстоянии не ближе 10 -15 см.

Конечно, пустота между мусором и полом. Пардон)) Предполагается, что кабель ( в гофре, или без нее) будет лежать НА мусоре.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу