Приветствую всех!

Год назад на кухне сделали ремонт. Электрик протянул новые провода от щитка. Через некоторое время заметили, что если дотронуться до металлических электроприборов влажными руками, не ладонью, а, например, внутренней стороной запястья, где кожа более чувствительная, то ощущается электричество. Не сильно, но очень неприятно. Это не статика, т.к. если дотронуться повторно, то тоже чувствуется. Потыкал в корпуса электроприборов китайским тестером-отверткой - показывает 110В, то же самое показывает на контакте заземления в розетках.

Замерил китайским мультиметром напряжение в розетках: фаза - ноль: 230 В фаза - земля: 130 В земля - ноль: 90 В Сопротивление земля - ноль: 120 - 170 Ом.

В остальной квартире, где старая проводка и розетки без заземления, приборы током не бьют.

Электрик мне не очень понравился, по завершении работ забыл затянуть в щитке винт на автомате, после чего через несколько дней перестал гореть свет в одной из комнат. Пришёл, исправил. Может ещё что накосячил?

Дом кирпичный, 15 этажей, построен в 60-х. На кухне газ. Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.

Что посоветуете? :help

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.09.2013 в 15:15:34

а розетки с землей?

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 15:17:23

luzgin Новые, которые на кухне - с землёй. В остальных комнатах - без земли. Я написал, вроде, об этом.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.09.2013 в 15:21:02

sire написал : земля - ноль: 90 В

  1. Ситуация СМЕРТЕЛЬНО опасна! Убить может в любой момент. Повод для паники есть, чинить надо срочно.

  2. Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире. Для приборов, рассчитанных на заземление, утечка тока разрешена на опасном для жизни уровне - поскольку авторам стандартов не приходило в голову наличие таких электриков и таких квартир. А в квартире 70-х годов нет простого способа подключить "землю". Способы сложные и формально противоречащие букве нормативов - есть. Может быть и повреждённый провод в бетонной стене, с тем же результатом.

  3. Первым шагом предлагается временно отключить земляной провод во всех розетках. Чтобы утечка хотя бы оставалась на нехорошем или неисправном приборе или части проводки, не расходясь дальше. Потом искать способ заземления (читая форум в том числе), подключать землю на щитке, и после этого восстанавливать розетки. Желательно в этот период вообще не пользоваться стиральной машиной и другими "мокрыми" приборами.

Подключать землю к нулю в таком доме без грамотного анализа и дополнительных мер - НЕЛЬЗЯ.

1
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

24.09.2013 в 15:21:42

А какие приборы включены в "новую" сеть? Мне кажется Ваш "электрик" завел заземление на нулевой провод, но контакт там получился так себе, на 120-170 Ом, а 130 В на земле создает какой-то из потребителей с импульсным током питания. Например, если компьютер включать в розетку без заземления, то у него на корпусе и на заземляеющем контакте вилки будет 110 В. Но это теоретические рассуждения, я не практикующий электрик, может быть есть и другие варианты.

0
sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 15:27:49

AlexeyL написал :

  1. Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире.

Я очень напрягся. Есть ли смысл по очереди отключить все приборы, чтобы понять, какой из них даёт утечку? Или отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль ещё раз, чтобы подтвердить или исключить этот вариант?

Виктор_Ч написал : А какие приборы включены в "новую" сеть?

Холодильник, ЖК телевизор 20", чайник, кофеварка, тостер, микроволновка, пароварка, газовые духовка и варочная поверхность с электророзжигом. Компьютер подключен в другой комнате к старой проводке без заземления.

Уточнение: забыл кондиционер ещё, для него розетка с кухни выведена на балкон.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

24.09.2013 в 15:32:01

sire написал : отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль

И проверить сопротивление между землёй и нулём. :(

sire написал : Года 3-4 назад в на вводе в дом и в щитках заменили проводку и автоматы.

Должны были сделать реконструкцию на пятипроводку. Что сделали реально - фотографируйте щиток с открытыми дверцами.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sire
sire
Новичок

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 49

24.09.2013 в 15:34:44

Уточнение: дом построен в начале 60-х.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.09.2013 в 15:36:09

sire написал : Я очень напрягся. Есть ли смысл по очереди отключить все приборы, чтобы понять, какой из них даёт утечку? Или отключить все приборы и проверить напряжение земля - ноль ещё раз, чтобы подтвердить или исключить этот вариант?

Да, имеет смысл и то, и другое. Отключать землю в розетках до момента подключения его к правильной земле на щитке всё равно надо. Где взять достаточно правильную землю в старом доме - следующий вопрос, достаточно сложный. Потом.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

24.09.2013 в 15:36:20

Скорее всего, горе-электрик развёл земляной провод по квартире, но никуда не подключил. Теперь какой-то один электроприбор, имеющий утечку, раздаёт эту утечку по всей квартире

полностью поддерживаю

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.09.2013 в 15:37:54

Скорее всего утечки со всех приборов суммируются, вот и начало ощущаться :( Попробуйте измерить сопротивление Земля-Ноль при выключенном вводном автомате