Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 17:34:17

Посмотрите фото ГРЩ мой друг себе делал - он не профессионал но для первого раза вроде ничего.

P.S. Провод висит наискосок бокса это временно - его уже нет......

0
Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 17:38:20

Что то много проводчков на нулевой шинке и почти нет на заземляющей. Странная схемка.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 17:40:21

VadimVB написал : Посмотрите фото ГРЩ мой друг себе делал - он не профессионал но для первого раза вроде ничего.

Фото бы поосвещенней и покрупней.....

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 17:53:34

DED@ПВО написал : Фото бы поосвещенней и покрупней.....

0
Вложение
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 17:57:30

Подключено 10 кабелей. На шинах заземления 5 проводников. Остальные 5 надо понимать без заземления..... Касячина однако. да.. PE вводного кабеля должен подключаться на шину РЕ. Остальное плохо видно. Ноль после счетчика куда то убегает...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:03:28

VadimVB, Не понятно, зачем шинки PE ставили в изолированном корпусе????? Нужно заменить на открытые 8х12 и поставить одну подлиннее. И синюю нижнюю шинку переставить вправо вместо желто-зеленой.Внизу должно быть только РЕ. И зачем правый желто-зеленый хвост? Поидее он должен подсоединяться к нижней DIN рейке где РЕ.

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 18:07:32

Насяльника написал : Подключено 10 кабелей. На шинах заземления 5 проводников. Остальные 5 надо понимать без заземления..... Касячина однако. да.. PE вводного кабеля должен подключаться на шину РЕ. Остальное плохо видно. Ноль после счетчика куда то убегает...

Старый дом - приятель мой который делал - поменял ввод на СИП и ВУ поменял - а это делал сам так что PE там в помине нет там проводка по ПУЭ 6

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:11:39

VadimVB написал : Старый дом - приятель мой который делал - поменял ввод на СИП и ВУ поменял - а это делал сам так что PE там в помине нет там проводка по ПУЭ 6

У у у у....... Самоубийца, однако:scare......

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 18:12:17

Насяльника написал : Подключено 10 кабелей. На шинах заземления 5 проводников. Остальные 5 надо понимать без заземления..... Касячина однако. да.. PE вводного кабеля должен подключаться на шину РЕ. Остальное плохо видно. Ноль после счетчика куда то убегает...

Нейтраль там убегает на шину нейтрайли - после узла учёта......Ж-)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.09.2013 в 18:14:46

VadimVB написал : там проводка по ПУЭ 6

Ну тогда хороший паркет/ламинат и будет вам безопасное счастье, да новые линии с РЕ на электроприборы работающие с водой. Да заземленьице сварганить если дом отдельное строение.

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 18:16:02

DED@ПВО написал : У у у у....... Самоубийца, однако:scare......

Пишите - я ссылку на это обсуждение послал моему другу - автору ГРЩ. Ну только плиз без экстремизма..... Здоровый чёрный юмор приветствуется

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 18:23:04

VadimVB написал : Пишите - я ссылку на это обсуждение послал моему другу - автору ГРЩ. Ну только плиз без экстремизма.

Правильно сделали! На таких обсуждениях нужно присутствовать лично!!! Экстремизма здесь не допускают, наказуемо....

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

24.09.2013 в 20:32:40

Насяльника написал : Что то много проводчков на нулевой шинке и почти нет на заземляющей. Странная схемка.

Ну схему не я делал, а то что PE нет так я выше писал - дом старый там всё по ПУЭ6 - приятель - автор ГРЩ, начал с правильного - поменял ввод - с голого алюминия на СИП, сделал новый ВУ - "Ленэнерго" приняло, теперь собрал ГРЩ - ну как сумел - теперь собирается в доме проводку менять по ПУЭ7

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу